[已解决] 组合式避雷器是如何电气调试的?

[复制链接]
发表于 2009-5-20 17:18:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢、、、
发表于 2009-5-21 11:04:18 | 显示全部楼层
可以按照《电气装置安装工程电气设备交接试验标准2006版》的规范进行,现场中针对不同的要求可以选择性的做:
金属氧化物避雷器:1、避雷器及其基座绝缘电阻 2、直流参考电压和0.75倍直流参考电压下的泄露电流 3、工频放电电压
试验用的仪器的接地端子直接与避雷器组中的接地相接,高压端分别加在A、B、C各项避雷器上(最好不要把A、B、C避雷器串接起来一块做)