在国家良好的的经济发展态势下,用电需求不断上升,新的变电站随之不断涌现。主变压器在变电站内就象人的心脏,它的安全运行、日常维护、事故处理关系到变电站的正常供电,乃至整个电力系统的安全运行。作为变电站值班运行人员应掌握保证主变压器的安全运行规程、日常维护项目、事故处理正确方法,在这里本人仅对主变压器的事故及其处理进行阐述。
作者:高伟
单位:宁波电业局
引语:在国家良好的的经济发展态势下,用电需求不断上升,新的变电站随之不断涌现。主变压器在变电站内就象人的心脏,它的安全运行、日常维护、事故处理关系到变电站的正常供电,乃至整个电力系统的安全运行。作为变电站值班运行人员应掌握保证主变压器的安全运行规程、日常维护项目、事故处理正确方法,在这里本人仅对主变压器的事故及其处理进行阐述。
一、
变压器的事故情况
当主变压器发生异常情况时,如漏油、油位降低、油色变化、声音比较大、声音异常、瓷套管有裂纹、渗油以及塞垫向外凸出时,应设法消除,并报告调度及上级部门。在某些严重情况下,可不经向调度汇报即应将主变压器立即切除(若有备用变压器的,则可先将其投入运行),然后报告调度。如:
(1)
变压器内部有强烈而不均匀的噪音,有爆裂的火花放电
声音。
(2)
油枕或防爆筒喷油。
(3)
漏油现象严重,致使油面降至油位指示计的最低限度,且一时无法堵住时。
(4)
套管有严重的破损及放电炸裂现象,以不能持续运行时。
二、
主变压器的事故处理

1、
主变压器油温过高时
当变压器的油温升高到超过许可限度(强迫油循环风冷的变压器不得超过85度,自然循环的变压器不宜经常超过85度,最高不得超过95度)时,应做如下检查:
(1)
检查变压器的负荷及油温,并与以往同样负荷及冷却条
件相比较。
(2)
检查温度计本身是否失灵。
(3)
检查散热器是否打开,冷却装置是否正常。
若以上均正常,油温比以往同样条件下高出10度,且还在继续上升时,则可判断变压器内部有故障如铁芯发火或匝间短路等。铁芯发火可能是涡流所致,或夹紧用的穿芯螺丝与铁芯接触,或矽钢片间的绝缘破坏。此时,差动保护和瓦斯保护不动作。铁芯发火渐发展引起油色逐渐变暗,并由于发火部分温度很快的上升致使油的温度渐升高,并达到发火点温度,这是很危险的,若不及时切除变压器,就有可能发生火灾或爆炸事故。因此,应立即报告上级,将变压器停下,并进行检修。

2、
主变压器漏油和着火时
当变压器大量漏油而使油位迅速下降时,禁止将重瓦斯保护改为只作用于信号。因油面过低(低于顶盖)没有重瓦斯保护动作于跳闸,会损坏引线绝缘。有时变压器内部有咝咝的放电声,且变压器顶盖下形成了空气层,就有很大的危险,所以必须迅速采取措施,阻止漏油。
变压器着火时,首先应将其所有开关和隔离开关拉开,并将冷却系统停止运行。若是顶盖上部着火,应立即打开事故放油阀,将油放至低于着火处,同时要用1211灭火器、二氧化碳、四氯化碳泡沫、干粉灭火器等灭火,严禁用水灭火,并注意油流方向,以防止火灾扩大而引起其它设备着火。

3、
主变压器保护动作时
(1)
瓦斯保护动作时的处理:瓦斯保护根据事故性质的不同,其动作情况可分为两种:一种是动作于信号,并不跳闸;另一种是两者同时发生。
轻瓦斯保护动作,通常有下列原因:

1)
因进行滤油、加油和启动强迫油循环而使空气进入变压器。

2)
因温度下降或漏油致使油面缓慢低落。

3)
因变压器轻微故障而产生少量气体。

4)由于外部穿越性短路电流的影响。

5)因直流回路绝缘破坏或接点劣化引起的误动作。
引起重瓦斯保护动作跳闸的原因,可能是由于变压器内部发生严重故障,油面剧烈下降或保护装置二次回路故障;在某种情况下,如检修后油中空气分离的太快,也可能使重瓦斯保护动作于跳闸。
发生瓦斯信号后,首先应停止音响信号,并检查瓦斯继电器动作的原因。如果不是上述原因造成的,则应立即收集瓦斯继电器内的气体,并根据气体的多少、颜色、是否可燃等,来判断其故障性质,可参照下表。
气体性质与故障性质的关系表
序号气体性质故障性质

1无色、无臭空气

2灰色和黑色易燃油质故障

3黄色不易燃木质故障

4淡灰色、有强烈臭味、可燃纸质或纸板故障
检查气体是否可燃时,可打开瓦斯继电器顶盖上的放气栓,放出气体进行试验。可燃时,有明亮的火焰,须注意火具应距栓口5~6公分,以免被气体吹灭火。
◆上述取气操作应由两人进行,并做好记录。
重瓦斯保护动作时,应对油枕、压力释放器动作情况、防爆管、散热器、法兰盘和导油管等处是否喷油,各焊接缝是否裂开,变压器外壳是否鼓起等外部作全面检查,若判明是内部故障应报告上级,并取油样化验,进行色譜分析,检查油的闪点。若油的闪点比过去降低5度以上,则说明变压器内部有故障,必须停下处理,严禁在未查明原因前冒然送电。若内部无故障,系瓦斯保护误动,则可在排除故障后送电。
变压器瓦斯保护动作有下列情况可判断为误动:

a、变压器音响正常、电压及电流无波动,差动未动作;

b、释放器无动作或无喷油

c、瓦斯保护掉牌能复归;

d、瓦斯保护二次回路有接地现象;
轻瓦斯保护动作是,可根据气体分析,若属内部故障,应汇报上级,将变压器退出运行,进行处理。若是由于带电滤油、加油而引起的,则主变可继续运行。
(2)
差动保护动作时的处理:
变压器差动作跳闸后,应做如下检查处理:

1)检查变压器本体有无异常,检查差动保护范围内的瓷瓶是否有闪络、损坏,引线是否短路;

2)如果变压器差动保护范围内的设备无明显故障,应检查继电器保护及二次回路是否故障,直流回路是否有两点接地;

3)经以上检查无异常,应在空载试送一次,试送后又跳闸,不得再送;

4)如果是因继电器或二次回路故障、直流两点接地造成的误动,应将差动保护退出运行,将变压器送电后,再处理二次回路故障及直流接地;

5)差动保护及重瓦斯保护同时动作是变压器跳闸时,不经内部检查和试验,不得将变压器投入运行。
(3)定时限过电流保护动作时的处理
当变压器由于定时限过电流保护动作跳闸,首先应解除音响,然后详细检查有无越级跳闸的可能,即检查各出线断路器保护装置的动作情况,各信号继电器有否掉牌,各操作机构有否卡死等现象。如查明是因某一路出线故障引起的越级跳闸,则应拉开该出现断路器,将变压器投入,并恢复向其余各线路送电;如查不出是否越级跳闸,则应将低压侧所有出线断路器全部拉开,并检查中、低压侧的母线及变压器本体有无异常情况。若查不出有明显的故障征象时,则变压器可在空载的情况先试送一次,正常后在逐路恢复送电;当在试送某一出线断路器时又引起越级跳闸时,则应将其停用,而将其余线路恢复送电。若检查中、低压侧母线有明显故障征象,而变压器本体无明显故障征象时,则可切除故障母线后,再试合闸送电。若检查发现变压器本体有明显的故障征象时,则不可合闸送电,而应汇报上级,听候处理。
◆注:如在两台以上变压器并列运行时,其中有一台变压器在运行中发生异常、故障需处理时,应首先考虑其他变压器是否过负荷,是否需转移负荷
发表于 2009-5-29 08:46:23 | 显示全部楼层
感谢楼主慷慨提供资料
发表于 2009-5-30 14:10:13 | 显示全部楼层
楼主是善人哪~~有几条我都忘了
发表于 2009-5-30 18:40:01 | 显示全部楼层
谢谢 楼主  很有帮助
头像被屏蔽
发表于 2009-6-2 08:19:24 | 显示全部楼层
整理的真好, 收益非浅,谢谢了
发表于 2009-7-28 21:52:51 | 显示全部楼层
谢谢共享!!!!
发表于 2009-9-22 22:10:15 | 显示全部楼层
资料挺好的,谢谢楼主。。。。。
发表于 2010-11-14 18:32:49 | 显示全部楼层
资料挺好的,谢谢楼主
发表于 2011-10-17 17:03:03 | 显示全部楼层
谢谢楼主。
发表于 2011-12-1 09:51:45 | 显示全部楼层
学习学习一下
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|电力建设网站 ( 苏ICP备16030970号-1 )|网站地图

GMT+8, 2024-5-17 09:45 , Processed in 0.217030 second(s), 31 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表