[求助] 发电机出口PT

[复制链接]
发表于 2009-5-30 11:28:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
机组试运过程中,出现发电机出口PT一次保险熔断故障,该如何处理?
发表于 2009-5-30 14:53:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 zxclli2001 于 2009-5-30 14:56 编辑

是三相都熔断还是只爆其中一相,还是总是爆那一相?
1、首先看看是不是有谐振发生!密切监视发电机出口电压,观察电压是否正常,是否有过电压,是否有波动现象,开口三角是否有电压?
2、停机后,检查一下PT三相保险的直阻多少,是否平衡,保险丝质量问题也很重要;
3、保险丝规格选型是否合理?额定熔断电流是否偏低?根据PT阻抗电压计算选择最好;
以上都检查完了,接下来再分析
4、若爆三相,应考虑检查PT中心点接地是否可靠,是否有谐振发生,若有谐振现象,且消谐装置不好用,那么就在开口开角处并联一只钨丝灯泡(白炽灯)以起到消谐作用;
5、若只爆单相,那么换了再来,可能是保险质量问题;若换上后再爆这一相,那么是否
此相PT有关系,PT试验是否合格?开口角绕组是否有短路,有电压?
拙见。。。

评分

参与人数 1电建币 +3 收起 理由
lican628 + 3 热心回复

查看全部评分

 楼主| 发表于 2009-5-31 14:08:34 | 显示全部楼层
谢谢了,已经进行了处理,是保险熔断,PT试验正常,分析是保险设备质量问题。
发表于 2009-6-3 23:18:52 | 显示全部楼层
不应该是质量问题
发表于 2009-6-4 00:56:53 | 显示全部楼层
不应该是产品质量问题。
PT的二次回路是否出现过短路现象?
发表于 2009-9-9 13:40:21 | 显示全部楼层
需要检查PT的直组绝缘,最好定期检查PT的空载特性,由于机组运行中振动,建议定期更换保险,更换的时候需要检查保险的直组是否符合厂家规定。
发表于 2009-9-21 08:03:37 | 显示全部楼层
断一相没有什么影响的,只会影响一些表计的准确性。最好解除在该相的保护
发表于 2009-9-24 08:35:10 | 显示全部楼层
一楼说的很好,分析的很彻底,佩服
发表于 2009-9-27 02:55:07 | 显示全部楼层
说具体点,是什么PT.是测量的,还是自动励磁的
发表于 2009-10-31 11:02:16 | 显示全部楼层
我们厂发电机测量PT采用B相接地,励磁PT采用中性点接地,我不知道为什么?