请教各位前辈,能用怎样的方法查找电压互感器二次是否两点接地? (运行状态下能进行检查不?)
(资料来自南方电网电力调度中心 关于防止发电厂变电站保护用电压互感器二次回路多点接地的通知)

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
发表于 2009-6-5 23:15:59 | 显示全部楼层
电压互感器的二次侧要是两点接地的话保险会击穿,没事么好办法,只能慢慢查找。
发表于 2009-6-6 09:42:30 | 显示全部楼层
LZ的意思没有 说清楚,他可能要问的是PT(电压互感器)中性点两个不同的地方接地吧.反措中有规定.呵呵
发表于 2009-6-6 11:00:10 | 显示全部楼层
两点接地会形成回路,二次读数当然异常
发表于 2009-6-6 15:26:59 | 显示全部楼层
只有一个办法,停运时,在设计的中性点接地位置将其接地点拆开,拆开后,摇绝缘!视天气情况、地理气候以及运行时间等因素的影响,对绝缘值进行判断是否可格。
 楼主| 发表于 2009-6-6 16:22:08 | 显示全部楼层
3# ZWGQL
 楼主| 发表于 2009-6-6 16:24:56 | 显示全部楼层
就是PT二次中性点 两个不同地方接地 (一个是二次线圈侧 还有一个是二次端子侧)
发表于 2009-6-6 16:33:15 | 显示全部楼层
设计是只有一点接地,或是B相或是中性点,如果两点接地,会打保险的。
发表于 2009-6-7 12:29:11 | 显示全部楼层
这个没有特殊的办法,只有分段查找!一般情况下,PT二次接地在就地端子箱中或者保护屏中。可以临时断开一下接地点用万用表检查,如果发现接地已经失去,则证明只有一个接地点,否则还有接地点!只要不是雷雨天气,临时断开接地点是允许的。一般情况下,PT二次侧还有一个击穿保险,在拆除临时接地点以前,应先检查击穿保险正常,然后才能短时拆除接地点进行检查。