电建论坛

 找回密码
 注册
查看: 2034|回复: 3

[求助] 请问,调试8000kw电站一般要带哪几种调试仪器

[复制链接]
发表于 2009-6-7 23:03:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢谢  谢谢大家
发表于 2009-7-11 19:25:09 | 显示全部楼层
这要看是一次调试还是二次调试,如果是一次调试,那要做耐压、直阻、泄漏、微水、开关特性、互感器砺磁特性、等。如果是二次调试要有继电保护测试仪、电桥、三相调压器、相序表、相位表、电池、刀开关板好一点的要有模拟开关。
发表于 2009-7-11 19:50:36 | 显示全部楼层
谢谢楼主!
共享宝贵的资料!好高的权限,好贵的价格!买不起啊
发表于 2009-9-26 14:48:31 | 显示全部楼层
先确定以下这个电站的电压等级。一次调试,断路器特性试验要用开关特性测试仪、接触电阻测量用大电流微欧计、绝缘电阻用到摇表、交流耐压用到操作箱和试验变压器;PT的变比和极性、一次二次直阻用直流双臂电桥、空载特性、电容式的要测介损用介损仪、绝缘电阻测量、交流耐压;电流互感器的变比极性、一二次直流电阻、绝缘电阻测量、交流耐压;避雷器的绝缘电阻、工频放电电压、氧化物避雷器的参考电压和泄漏电流测量用高压直流发生器;接地电阻及接地导通试验用接地导通测试仪;变压器的变比测量用变比电桥、介损测量用介损仪、一二次直阻用变压器直阻仪、泄漏电流测量用直流耐压装置、有载调压的变压器测量调压开关的特性用变压器开关特性测试仪、吸收比或极化指数的测量、交流耐压、变压器绕组变形试验;核对相位的核相器;GIS测量微水的微水测试仪;测量油温的温度计和油压的压力表的校验。二次:保护装置的校验用到继电保护测试仪等
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|电力建设网站 ( 苏ICP备16030970号-1 )|网站地图

GMT+8, 2024-5-16 04:02 , Processed in 0.197668 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表