机翼风量测量装置的测量原理还有安装的注意事项是什么?
发表于 2009-6-15 09:16:19 | 显示全部楼层
机翼式风量测量装置测量的理论基础是在充满流体的管道中,固定放置一个流通面积小于管道截面积的节流件,则管道内流体在通过该节流件时就会造成局部收缩,在收缩处流速增加,静压力降低,因此,在节流件前后将产生一定的压力差。对于一定形状和尺寸的节流件、一定的测压位置和前后直管段、一定的流体参数情况下,节流件前后的差压△P与流量Q之间关系符合伯努利方程。

评分

参与人数 1电建币 +4 收起 理由
jingxinshuwu + 4 热心回复

查看全部评分

发表于 2009-6-15 21:30:41 | 显示全部楼层
机翼的优点是对直管段要求更小,另外其测量的差压相对也更大,对方型风道安装方便。( H) G1 j3 B; H2 `$ Q5 A
缺点是压降大了点。

评分

参与人数 1威望 +2 电建币 +2 收起 理由
xdy2007 + 2 + 2

查看全部评分

发表于 2009-6-15 21:31:00 | 显示全部楼层
再补充一点5 _. n" s: [+ D) W: h
现在测风量用机翼的少了,大部分都是用什么威力巴呀什么的,但一个测量截面需要考虑多个点(3-6)。
发表于 2009-6-16 20:41:06 | 显示全部楼层
机翼的压损太大,不利于风机的节能。现在一般选用西安中航的超力巴3型或南京东南大学的风量测量装置,都是面式多点测量原理,用的都不错,进口的热式流量计也可以。

评分

参与人数 1威望 +1 电建币 +2 收起 理由
xdy2007 + 1 + 2

查看全部评分

发表于 2009-6-17 08:04:35 | 显示全部楼层
插入式多点风量测量装置测量会好点,安装也比较方便。机翼测风装置有它的弊端,主要就是对系统压力、风流量的损失比较大。

评分

参与人数 1威望 +1 电建币 +2 收起 理由
xdy2007 + 1 + 2

查看全部评分

发表于 2009-6-18 13:57:20 | 显示全部楼层
安装也比较方便
发表于 2009-6-20 08:49:52 | 显示全部楼层
楼主考虑下文丘里测量一次元件看看,个人认为还不错,而且价格便宜,1000×1000的管子我买的是4000多吧
( Z. |8 w# }8 @5 g6 ^& G国产的阿牛巴也有很便宜的,但是不敢用,巴类主要是怕堵
8 V1 D6 f. Q5 B% ^个人认为文丘里的直管段要求比较短、压降也还可以,不容易堵、安装方便,差压值大,还可以的。

评分

参与人数 1威望 +2 电建币 +2 收起 理由
xdy2007 + 2 + 2

查看全部评分

发表于 2009-8-1 16:09:30 | 显示全部楼层
原理还是差压式的;; e6 F- I* S4 J+ j: W
   当气流流经翼形叶片时产生绕流,在翼形叶片逆流方向的顶端测的全压P+,同样在翼形叶片最大厚度处测的静压P-,两者差压与流速呈抛物线曲线的函数关系.
8 H' G/ Z) b: Z' F  至于安装,只需核实设备各参数及材质,注意介质流向,其他按厂家要求即可
 楼主| 发表于 2009-9-10 18:59:09 | 显示全部楼层
谢谢了。最近在现场调试结果,风机开启后测出的差压是负的。查管路都正常。不明白怎么回事