发表于 2009-9-7 12:05:58 | 显示全部楼层
当主线圈的电压一直振荡的话,那就是DEH指令这边的问题啦,一个是伺服卡的问题,还有就是逻辑里面的问题,具体看情况,一级一级的排除
头像被屏蔽
发表于 2009-12-4 09:23:38 | 显示全部楼层
4楼分析的有道理,学习了
发表于 2009-12-17 13:46:45 | 显示全部楼层
一般是热工控制方面的问题,液压部分相对较稳定。
发表于 2012-4-3 13:07:32 | 显示全部楼层
主要限制因素是循环水量
发表于 2012-4-5 13:47:54 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2012-4-5 16:15:36 | 显示全部楼层
引起调门波动的原因很多。
发表于 2012-4-5 16:16:23 | 显示全部楼层
有可能是油系统有问题。
发表于 2012-4-5 16:17:07 | 显示全部楼层
有可能是阀门中气流流动引起的。
发表于 2012-4-5 16:17:52 | 显示全部楼层
有可能是控制系统造成的。
发表于 2012-4-7 06:15:16 | 显示全部楼层
能造成调节阀门波动的原因有许多种,伺服阀控制回路中任一环节的设备出现问题,都会引起调节阀门的波动,一般出现以下几方面的问题:(1)控制器本身出现故障引起计算机的指令不稳而使调节阀门波动,此问题可通过对主控制器进行检查,监视其输出点信号是否波动便能确定是否有问题。(2)阀门特性曲线不正确引起的调节阀门波动,这主要出现在顺序阀控制方式下后续调节阀门主阀即将开启时刻。(3)伺服阀卡涩或其滤网堵塞造成的调节阀门波动,此问题可通过检查伺服控制卡(VCC卡)的输出电压信号(范围是0~5V)即可判断。一般在阀门开度不变的情况下,为克服伺服阀机械零偏,此电压约为0.2~0.3V之间。如果该电压值在增大过程中,其阀门不随之开大或有明显的滞后现象,则很可能是伺服阀卡涩或其滤网堵塞。(4)油动机引起的调节阀门波动,油动机引起的调节阀门波动主要体现在两方面,一是油动机卡涩造成的调节阀门波动、另一是油压造成的调节阀门波动。(5)阀位反馈环节引起的调节阀门的波动,该故障大部分出现在位移传感器(LVDT)上。(6)阀门卡涩或其与油动机连接的连接块中有空行程造成的调节阀门波动。