电建论坛

 找回密码
 注册
楼主: zhaoqinjian

[求助] 气动调节阀无信号反馈,是什么原因啊 ?

  [复制链接]
头像被屏蔽
发表于 2009-9-29 10:36:55 | 显示全部楼层
学习学习。
发表于 2009-10-1 01:00:56 | 显示全部楼层
反馈需要DCS供电+24V, 同时注意反馈端子的正负
发表于 2010-3-8 20:36:26 | 显示全部楼层
楼主问的也太笼统了,没说清楚,没有反馈无非就几种情况,要么是计算机上没有反馈,那要查线路,如果线路及卡件都没有问题那就是定位器反馈板的问题了
发表于 2010-3-9 08:27:20 | 显示全部楼层
通过HART或Profibus/FF通讯接口,可进行参数调整,状态监控,落实组态或参数设定是否有问题,建议最好与厂家技术人员联系一下。
发表于 2010-3-10 11:12:00 | 显示全部楼层
需供给24VDC,电源问题啊
发表于 2010-3-20 09:09:34 | 显示全部楼层
要么是没供电,要么限位开关
发表于 2010-3-21 23:49:06 | 显示全部楼层
吹灰气源减压站的气动调节门,应该上模拟量反馈.查查回路及就地设备就清楚了.
发表于 2010-3-23 18:02:50 | 显示全部楼层
说得很模糊,好难懂
发表于 2010-5-10 13:59:43 | 显示全部楼层
ABB 的型号为TZIDC   V18345-1010160001的电源取自反馈回路的24V
发表于 2011-10-9 14:24:14 | 显示全部楼层
有三个原因:
. ]8 A. d0 ?1 Y: L2 n: o0 d1、调节阀阀位信号输出有问题。
. K( p' a' L# t& ?4 x2、PLC模拟量采集通道有问题。+ N  `; c7 n' D8 q* g1 \- K: V7 x1 J8 l
3、调节阀到PLC的线缆有问题。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|电力建设网站 ( 苏ICP备16030970号-1 )|网站地图

GMT+8, 2024-4-26 13:00 , Processed in 0.197664 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表