电建论坛

 找回密码
 注册
楼主: zhaoqinjian

[求助] 气动调节阀无信号反馈,是什么原因啊 ?

  [复制链接]
发表于 2007-12-19 10:39:03 | 显示全部楼层
用万用表量下卡件有没有输出,你要是供的24V就没什么问题
发表于 2007-12-20 17:08:44 | 显示全部楼层
<>首先可以肯定这个调节阀肯定有反馈信号。</P>
7 z% X! k. p4 D% M& K  N<>我记忆中应该是需要DCS提供24V电源。</P>
发表于 2007-12-20 20:50:43 | 显示全部楼层
不知楼主解决没?
发表于 2007-12-22 11:35:42 | 显示全部楼层
<>检查 是不是可能接线破损接地了</P>
发表于 2007-12-23 23:45:40 | 显示全部楼层
<>看看是不是定位器坏了 换个试试</P>
头像被屏蔽
发表于 2008-9-29 09:02:28 | 显示全部楼层
检查一下反馈信号是有源还是无源的,然后在查接线有否错误或虚接!
发表于 2008-9-29 13:24:55 | 显示全部楼层
先查下DCS的供电系统
% s$ H- G4 O$ ^& t: _再看下润滑系统, @4 V0 A! K4 _# }% p
再看下阀门本体情况
发表于 2008-9-30 21:53:58 | 显示全部楼层
如楼上几位说的,气动定位器的位返信号一般,来说需要外部提供24Vdc的
发表于 2008-10-4 02:13:26 | 显示全部楼层
可以先确认一下信号是有源还是无源的!
发表于 2008-10-13 16:02:37 | 显示全部楼层
有些门,比如电泵最小流量,有些厂家就不带反馈装置,如果带了,看供电方式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册