[求助] 气动调节阀无信号反馈,是什么原因啊 ?

  [复制链接]
头像被屏蔽
发表于 2008-11-24 10:42:53 | 显示全部楼层
是不是没有内供电?
& I" h8 H# r* Z% |! H" W% S气动门一般都需要DCS内供24VDC
7 K( H: P$ r, K7 [6 j2 Y用个信号发生器试试。
发表于 2009-2-9 11:31:15 | 显示全部楼层
或者它本身的供电电源没接
发表于 2009-2-9 14:27:09 | 显示全部楼层
检查一下反馈信号是有源还是无源的,然后在查接线有否错误或虚接!
发表于 2009-2-11 11:29:50 | 显示全部楼层
查下反馈的两根线在dcs上面的接线,dcs的AI点有两种接线方式,一种是供电,一种是不供电的。供电的多用在电容式变送器,不供电的一般用在变频器、执行机构的反馈(电动)
2 Q! u* M7 b/ h气动的根据楼上所说需要24v供电~~查下接线吧~
发表于 2009-8-21 11:03:38 | 显示全部楼层
应该是要供电的,实际上就是一个电阻变送.
发表于 2009-8-22 11:26:26 | 显示全部楼层
我估计可能情况:
( }, M( T7 V; o2 o执行器反馈线路存在问题,是否DCS或辅助控制机柜/辅助控制箱里的供电方式,是机柜端供电还是就地执行器自供电方式。; i" E/ _, j9 x6 I% u
执行器调节、整定过程中,严格根据厂家调试说明书操作,确定供电方式和输出信号类型,调节过程中测量中需要将仪表穿入回路中,正负两根线不要接反% |" C7 N$ ^9 P6 d
如果仍然无输出,则联系厂家解决,很可能执行器主板出现问题
发表于 2009-8-29 11:13:28 | 显示全部楼层
需供给24VDC
发表于 2009-8-29 12:35:08 | 显示全部楼层
也有可能反馈卡坏了!我们这里就出现过!
发表于 2009-8-31 14:34:40 | 显示全部楼层
我们厂前几天改造一个,把原先西门子的改成ABB的。
发表于 2009-8-31 14:44:35 | 显示全部楼层
定位器故障或接线错误也有可能。