  S8 i4 ?; O8 @  s& d氧化锆测量装置供气源起什么作用?请问有没有氧化锆的安装说明书啊?
发表于 2009-7-25 18:49:12 | 显示全部楼层
1:测点温度低于650(估计),氧化锆探头直接装在里面与烟气反应。0 j( f3 g2 G. f- S% a0 j
2:测点温度高于650(估计),氧化锆探头得装在外面,靠压缩空气形成负压,把烟气引出来与氧化 锆反应。
( V: T$ a& f0 ~, i' Y/ w还有标准气接口用来标定用的。

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
admin + 2 热心回复

查看全部评分

 楼主| 发表于 2009-7-26 02:13:42 | 显示全部楼层
谢谢。继续等待更详尽的资料,呵呵
发表于 2009-7-27 14:13:15 | 显示全部楼层
我也想等到!
发表于 2009-8-21 11:30:38 | 显示全部楼层
是什么厂家的,不一样的,具体点,ZR22G/ZR402G/ZR202G 氧化锆氧气分析仪
发表于 2009-8-21 14:44:05 | 显示全部楼层
期待更详细的资料哦
发表于 2009-8-26 20:42:17 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!!
发表于 2009-9-1 11:50:24 | 显示全部楼层
氧化锆有一个参考气管子,一般是以空气为参照的,还有一个是标准气管子,用来标定变送器的,标定的时候通入标准的氧气,然后标定,标定完把管子塞住
发表于 2009-11-9 08:57:25 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
发表于 2009-11-11 16:32:18 | 显示全部楼层
参比气体,标定用的