发表于 2011-9-4 07:29:17 | 显示全部楼层
氧化锆有一个参考气管子,一般是以空气为参照的,还有一个是标准气管子,用来标定变送器的,标定的时候通入标准的氧气
发表于 2011-11-24 15:11:08 | 显示全部楼层
也有吹扫用途
发表于 2011-11-28 20:28:45 | 显示全部楼层
ABB的氧化锆有两个口,一个在锆头上平时是有个塞子塞着的,那是标气口,一般是用来标定氧化锆变送器的,一般通3%——5%的氧气用来标定,还有一个是直接接到外面的,他是参考气口,平时正常工作就是用空气来做参考气的,参考气体是通到氧化锆头的氧气侧的,标定口是通到烟气侧的。
* K5 L# Y5 e/ W" r" o$ C% v工作温度700.
发表于 2011-11-29 10:25:05 | 显示全部楼层
用作参考气体用,也可能是吹扫用
发表于 2011-11-29 11:31:38 | 显示全部楼层
1:测点温度低于650(估计),氧化锆探头直接装在里面与烟气反应。2 e  v! f: Y& v1 N6 }8 e0 P( D
. u& F+ F6 K2 b% |  Y 2:测点温度高于650(估计),氧化锆探头得装在外面,靠压缩空气形成负压,把烟气引出来与氧化 锆反应。( t  o) W1 g# Y5 Q" n. C. c0 ~: y+ f: v7 W
还有标准气接口用来标定用的。
发表于 2011-12-10 21:47:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 ranmeng 于 2011-12-10 21:48 编辑
, J! A3 N' h4 s0 c; O( a' Y* x
+ M# M$ M1 c7 }0 o我们这边的氧化锆校验用气瓶有5%的(也有的是4.95%)、1%(0.95%)的两种,(温度必须加热到750度,稳定24小时)校验时先拧开参比气体丝堵,对空校验。不过也得考虑锅炉负压,负压时正常的二次表显示20.6%(大气含氧量),锅炉冒正压时,要想办法。我们一般用打气筒慢慢吹,(这样不好)不容易控制流量,最好的办法是:把氧量计拆出来对空校验。
/ E( z4 P+ ]6 l; g   5%的气瓶是校验锅炉正常氧量的,也就是说通上5%的氧量,二次表显示应该是5%。流量一般控制在200——300ML。
: B# m/ _2 B9 {# [   1%的气瓶是校验氧量计量程的,这时可以修改斜率。   、
# e( ~' d7 g: ]& _, B' ]" I2 ?    就这么描述吧……
发表于 2011-12-16 14:51:40 | 显示全部楼层
参比气体,标定用的
发表于 2011-12-18 17:01:52 | 显示全部楼层
是参比气源。
发表于 2011-12-22 14:30:44 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!
发表于 2011-12-22 20:08:51 | 显示全部楼层
标定的时候插入标气,平时好像是封住的