发表于 2008-3-13 14:51:22 | 显示全部楼层
球阀没用过,针形阀截止阀倒是常用。
发表于 2008-3-13 15:42:41 | 显示全部楼层
用过,干营口二期的时候,当时记得汽水测量一次门用的都是球阀,是进口的,叫什么沃克,据说是温度越高,压力越大越紧,挺大的。
发表于 2008-4-11 14:09:05 | 显示全部楼层
热工二次门都是用针型阀,没有用过球阀的.仪用空气阀都使用球阀
发表于 2008-4-12 21:51:21 | 显示全部楼层
仪用空气阀,燃油系统使用球阀
发表于 2008-4-21 15:48:50 | 显示全部楼层
球阀现在一般只用在气源管路
0 b, e& s3 F" D5 x, T0 O/ H针型阀一般用作二次门
发表于 2008-5-11 13:01:58 | 显示全部楼层
汽水系统一般情况:一次门DN10截至阀;二次门DN6截至阀;平衡次门DN6针型阀;排污门DN10截至阀
7 O; g, n0 d" \8 k" ?烟风系统一般情况:一次门可以不装;二次门采用球阀。
发表于 2008-5-14 08:19:05 | 显示全部楼层
我觉的也是压力温度的原因
发表于 2008-6-2 14:30:35 | 显示全部楼层
给我感觉用阀的地方基本上是在气源系统上
发表于 2008-6-7 08:54:42 | 显示全部楼层
仪用气源用的是球阀;烟、风压力、流量测点也可以用球阀。
发表于 2008-7-27 14:16:20 | 显示全部楼层
原帖由 woodlxf_cn 于 2008-2-22 19:11 发表 : h' X7 y9 l! b2 i$ V
只在仪用气源上用球阀
$ s0 y7 o' V+ n" O+ F4 b4 ^
应该是这样的,别的地方不好用球阀