电建论坛

 找回密码
 注册
楼主: tryagain

[已解决] 热工仪表一次门,二次门什么时候选择球阀?

  [复制链接]
发表于 2009-7-30 21:25:11 | 显示全部楼层
我再请教哈,什么叫一次门二次门啊???
发表于 2009-7-31 10:17:19 | 显示全部楼层
仪用气源上用球阀
发表于 2009-8-1 22:50:14 | 显示全部楼层
针形阀容易堵,不适用于较脏的介质,球阀不适用于温度过高场合,总之,根据压力、温度、介质而定。
发表于 2009-8-4 08:47:02 | 显示全部楼层
球阀和针型阀只是使用习惯的问题,国内常用针型阀,国外常用球阀
发表于 2009-8-6 08:00:06 | 显示全部楼层
一般在测量取压管路上仪表的一、二次门常用针形阀,只有在仪用气源等上才用到球阀。
发表于 2009-8-6 19:51:01 | 显示全部楼层
仪表用气源、烟气、低压水源等处的取样
发表于 2009-9-4 21:09:46 | 显示全部楼层
热工,球阀一般只用在低压空气管道,上面几楼说用在烟风系统,本人觉得有误,烟风系统取样一般不用阀门,防止堵塞!
发表于 2009-9-12 10:39:25 | 显示全部楼层
烟风系统现在都没设计阀门,仪用气源也经常用截止阀!!
发表于 2009-9-26 21:16:07 | 显示全部楼层
热工仪表一次、二次门用的都是针形阀或者截止阀,而球阀一般都用在气源管路上。
发表于 2009-12-30 13:50:31 | 显示全部楼层
一般由设计来定,经过计算,根据压损,流量,密封要求来定
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册