各位高手,请教一下:施工现场通常普通小管道可采用弯制,有没有标准多少口径以下就可以现场弯制了呢?热弯或冷弯又分别针对什么呢?
, l1 [! b7 b, Y! d# C: m谢谢!
发表于 2009-10-15 11:53:11 | 显示全部楼层
一般我们DN20及以下的管道采用弯制,其余的均购买热压弯头。现在现场一般都有液压弯管机,直接冷弯就行。以前采用热弯,主要是针对口径较大的管道,内部填充沙子,两头封堵,加热进行弯管,主要防止弯头部位蛇头,现在都不用了。现在在施工时,对于本体疏放水系统则比较麻烦,此部分管道有的口径在DN40左右,介质压力较高,相应的典管中没有与之对应的管件,还是采用现场冷弯。
 楼主| 发表于 2009-10-31 11:50:02 | 显示全部楼层
查了DLT5054-1996汽水管道设计技术规定:PN<1、DN<50的管道可采用冷弯弯管。
发表于 2009-11-2 21:21:52 | 显示全部楼层
查了DLT5054-1996汽水管道设计技术规定:PN<1、DN<50的管道可采用冷弯弯管。
发表于 2009-11-7 08:22:01 | 显示全部楼层
现在只有小管径的采用弯管,一般是压力表管,其他的都可购置弯头,现在热弯管机都没有了。
发表于 2009-12-4 11:06:23 | 显示全部楼层
一般DN25以下的采用冷弯,热弯的比较少了,影响美观,买弯头吧!
头像被屏蔽
发表于 2009-12-5 17:03:45 | 显示全部楼层
按照汽水管道有关规范要求进行
发表于 2009-12-8 21:38:27 | 显示全部楼层
同意2楼的看法,介绍较详细
发表于 2009-12-19 16:09:44 | 显示全部楼层
发表于 2009-12-19 16:10:03 | 显示全部楼层
查了DLT5054-1996汽水管道设计技术规定:PN<1、DN<50的管道可采用冷弯弯管。