按规范要求做
发表于 2010-5-1 19:48:58 | 显示全部楼层
查了DLT5054-1996汽水管道设计技术规定:PN<1、DN<50的管道可采用冷弯弯管。
发表于 2010-5-4 19:58:27 | 显示全部楼层
般我们DN20及以下的管道采用弯制,其余的均购买热压弯头。现在现场一般都有液压弯管机,直接冷弯就行
发表于 2010-5-21 22:26:10 | 显示全部楼层
一般我们DN20及以下的管道采用弯制,其余的均购买热压弯头。现在现场一般都有液压弯管机,直接冷弯就行。以前采用热弯,主要是针对口径较大的管道,内部填充沙子,两头封堵,加热进行弯管,主要防止弯头部位蛇头,现在都不用了。现在在施工时,对于本体疏放水系统则比较麻烦,此部分管道有的口径在DN40左右,介质压力较高,相应的典管中没有与之对应的管件,还是采用现场冷弯。
发表于 2010-6-14 19:03:09 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
发表于 2011-4-12 16:23:33 | 显示全部楼层
参照管道手册阿,上面应该都有规定的。
发表于 2011-4-14 12:36:22 | 显示全部楼层
学习了,O(∩_∩)O谢谢
发表于 2011-6-3 09:34:23 | 显示全部楼层
谢谢啦,学习一下
发表于 2011-6-4 05:28:05 | 显示全部楼层
现在只有小管径的采用弯管,一般是压力表管,其他的都可购置弯头,现在热弯管机都没有了
发表于 2011-6-4 20:37:27 | 显示全部楼层
DN20及以下的管道采用弯制,其余的均购买热压弯头。现在现场一般都有液压弯管机,直接冷弯就行。以前采用热弯,主要是针对口径较大的管道,内部填充沙子,两头封堵,加热进行弯管,主要防止弯头部位蛇头,现在都不用了。现在在施工时,对于本体疏放水系统则比较麻烦,此部分管道有的口径在DN40左右,介质压力较高,相应的典管中没有与之对应的管件,还是采用现场冷弯。