楼主: yangjianwei925

励磁变压器铁芯有好几个接地点

  [复制链接]
发表于 2009-10-12 18:58:16 | 显示全部楼层
太暗,看不清楚,重新拍亮一些
发表于 2009-10-12 19:00:07 | 显示全部楼层
根本看不清楚你说的黄绿色线在哪里,如何连接的,其一端接地,另一端呢?
 楼主| 发表于 2009-10-13 07:43:10 | 显示全部楼层
12# dengxinhua0
就在变压器中性点附近,黑色的铁芯和夹件之间

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
发表于 2009-10-13 09:09:57 | 显示全部楼层
国外的励磁变压器铁芯可以采用多点接地方式,在网上查下,我国变压器制造技术不能保证铁心多点接地不产生环流,所以只能采用保守做法:一点接地
 楼主| 发表于 2009-10-13 13:27:11 | 显示全部楼层
14# ZWGQL
刚从网上查到了 瑞士进口的干式变有的铁芯有三点接地,这种变压器与国产变压器铁芯相比,在铁芯正中间夹了一层紫铜皮,并因引出接地。这种接地方式可以简化变压器身的绝缘结构从而降低造价,同时可提高变压器的瞬态特性,降低空载时激磁涌流的峰值和衰减时间。均衡的接地电位分布可以降低负序电容效应。 我们这边用的这台变压器是金盘电气中国有限公司生产的,是中美合资的。很有可能也像瑞士进口的变压器那样用的这种技术。
发表于 2009-10-16 14:03:44 | 显示全部楼层
建议整改,最好系一点接地,防止在不对称的情况下出现铁芯过热现象
 楼主| 发表于 2009-10-16 16:48:32 | 显示全部楼层
16# zxclli2001


看来这个问题需要咨询厂家了,感谢你的建议