  [复制链接]
发表于 2007-11-18 16:33:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 jingxinshuwu 于 2009-8-25 17:44 编辑 ! j+ W2 R- Y. I

4 y/ L" n1 f( [2 h; X施工过程中,热控控制电缆保护管被破坏,业主要求更换电缆,关于是做中间接头还是加中间端子的有些争论,想了解下多采用什么方式,各自的优略性!!!
发表于 2007-11-18 19:24:29 | 显示全部楼层
<>以前有一种做法,一种专用压钳加对接头。</P>
6 `; S! N/ ~/ d# H<>多芯电缆采用错位专用对接头压接法对接,安装省事,简单快洁。</P>
发表于 2007-11-22 00:25:37 | 显示全部楼层
<>主要取决于现场的情况,出于安全考虑,接线盒(箱)内的中间端子比压接和焊接(现场无腐蚀性气体)好.</P>
 楼主| 发表于 2007-11-22 09:07:42 | 显示全部楼层
<>没有硬性规定的了也就是说</P>
发表于 2007-11-22 19:23:49 | 显示全部楼层
压线不好,容易断开,有地方可用端子盒,不方便的可用对绞连接.做好绝缘.
发表于 2007-11-26 22:35:56 | 显示全部楼层
<>加接线盒,因为规程上说电缆中间不能断开,但允许用接线盒断开。</P>
发表于 2007-11-29 15:25:29 | 显示全部楼层
<>扭绞连接也行,不过应该错位连接,并焊接,这样最好,最好绝缘处理。</P>
! Z7 s: |+ O( H) J; F6 x8 Z" d<>&nbsp;</P>
发表于 2007-12-3 10:28:44 | 显示全部楼层
<>最好是用压线鼻子的方法,结实。</P>
发表于 2007-12-5 13:47:12 | 显示全部楼层
保护管被破坏,业主要求更换电缆,关于是做中间接头还是加中间端子的有些争论,想了解下多采用什么方式,各自的优略
发表于 2007-12-6 21:33:42 | 显示全部楼层
强烈建议使用中间端子。不能采用对接,规程不允许。