发表于 2008-3-24 11:34:12 | 显示全部楼层
便于检修方面考虑加接线盒
发表于 2008-3-24 12:24:05 | 显示全部楼层
建议使用中间端子,方便以后的维修。
发表于 2008-11-16 20:01:38 | 显示全部楼层
用中间端子,控制电缆允许用端子箱转接;另若查信号维护方便;
发表于 2008-11-20 22:30:50 | 显示全部楼层
按规定,用端子箱或者更换电缆
发表于 2008-11-21 01:13:38 | 显示全部楼层
《GB 50093-2002 自动化仪表工程施工及验收规范》有明确规定:$ a0 _( ^7 L0 D# P9 O/ F
6.1.13 电缆不应有中间接头,当无法避免时,应在接线箱或拉线盒内接线,接头宜采用压接;当采用焊接时应用无腐蚀性的焊药。补偿导线应采用压接。同轴电缆和高频电缆应采用专用接头。

评分

参与人数 1电建币 +3 收起 理由
xdy2007 + 3

查看全部评分

头像被屏蔽
发表于 2008-11-21 11:10:25 | 显示全部楼层

根据电缆类型和环境

独芯线不能压接,容易断。多芯线可以压,但接头易氧化,有些地方不能用。总体说来中间端子好但费时费力。
发表于 2008-12-10 20:40:59 | 显示全部楼层
电缆连接有多种方法的,端子连接并不是最好的。在学校时就学习过的了。硬线连接工艺、硬软线连接工艺等都有的。按照工艺要求绞接后镀锡,连接强度及导电能力都好于线路本身,可以放心使用。而端子在震动小的地方可以,但在工艺管道附近就比不上前述方法让人放心了。调速汽门的LVDT及伺服阀等的接线有经验的都要绞接后焊接的,虽然也有端子但不用,因为会出事。
发表于 2008-12-14 14:17:21 | 显示全部楼层
如果是在磨煤机等振动很大的地方就要考虑中间端子是否会振松的问题,一般有条件的时候还是用中间端子好。
发表于 2009-2-27 11:05:25 | 显示全部楼层
中间接线盒
发表于 2009-3-7 21:37:38 | 显示全部楼层
控制电缆中间接头按规程要求是不应该加的,如必须加,则应加中间端子比较好.