问题如上所述:电容器组分组原则,电容器组何时必须加电抗器。不要说设计手册上有之类的回答。拜托!!!
发表于 2009-12-1 13:22:56 | 显示全部楼层
我来给楼主简单的说一下吧:知识很多,有不明白的再问:
电容器的分组原则:
一般按照实际情况,根据负荷的情况,以补偿到用户所需的功率因数为准,但不能造成谐振,这是前提条件。
至于加电抗器,简单的说就是抑制3次谐波选用12%,抑制5次谐波选用6%,3、5均有,且较大选用12%与4.5~6%两种,只是抑制操作过电压用1%。
还有很多的东西,不在这里说了。不明白在问!
 楼主| 发表于 2009-12-9 18:44:57 | 显示全部楼层
楼上说的可操作性在哪里?
跟没说一样。
容量补到符合标准,分组没说!!
头像被屏蔽
发表于 2009-12-10 13:32:27 | 显示全部楼层
基本没明白,不过谢谢热心回答
发表于 2010-9-9 14:25:35 | 显示全部楼层
需要进行电压波动计算确定分组容量,以投切时电压波动不超标为原则。一般来说,35kV目前最大分组容量可到60Mvar。至于电容器组加电抗器,主要是为了限制电容器组投切产生的涌流,另外就是上面说的限制谐波。
发表于 2010-9-26 19:23:41 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!
发表于 2012-4-22 17:05:04 | 显示全部楼层
电容器的分组也为无功优化提供支撑
发表于 2012-9-14 13:48:38 | 显示全部楼层
低压按7%、14%选配串联电抗器,即分别拟制5次及以上、3次及以上的谐波
发表于 2012-10-28 08:50:13 | 显示全部楼层
学习了多谢
头像被屏蔽
发表于 2013-1-3 15:43:30 | 显示全部楼层
只看到书上介绍过 补偿量的计算,我一般平均分配。至于分组原则,确实需要向各位学习。