[求助] 求助:无功补偿装置的分组原则和配置要求

  [复制链接]
发表于 2013-8-15 07:40:53 | 显示全部楼层
跟帖,学习!
发表于 2013-11-5 13:52:52 | 显示全部楼层
共同交流,共同学习!!
 楼主| 发表于 2014-1-14 11:54:46 | 显示全部楼层
这个不是电气一次专业的工作,要系统一次根据电网建模来计算,无功补偿及调压计算。
发表于 2014-9-12 08:32:38 | 显示全部楼层
我们这儿是按10 15 20 分一组,但是一般要求六组以上,所以看怎么选分组啦,电容是循环投切的·
发表于 2014-9-12 08:33:39 | 显示全部楼层
我们这儿是按10 15 20 分一组,但是一般要求六组以上,所以看怎么选分组啦,电容是循环投切的·
发表于 2015-8-23 21:27:24 | 显示全部楼层
分组不知道,但是电抗器是为了去除谐波的。抑制3次谐波选用12%,抑制5次谐波选用6%,3、5均有,且较大选用12%只是抑制操作过电压用1%。
发表于 2015-9-9 08:59:46 | 显示全部楼层
功率因数一般补偿到0.95,分组的话按10kVA,15kVA,20kVA,25kVA,30kVA一组分配。14%解决3次谐波,5%~6%解决7 9 11 13次谐波,7%可以解决到部分民用项目。当谐波分量的功率达到总功率的15%时,可以考虑加电抗器。