发表于 2010-1-8 22:37:56 | 显示全部楼层
尽量不要进行合环
发表于 2010-1-9 20:33:53 | 显示全部楼层
可以进行合环操作,设计时应该进行了相应的计算了的,复合合环要求,否则,如此设计是不符合厂用电的切换要求的。看到6KV母线上没有联络开关,判断6KV上合环可能出线较大的环流,发电机部分负荷电流可能在合环之初从启动变压器走,所以6KV上没有考虑合环开关。400V上合环没有任何问题,变压器阻抗太大,环流很小,无需计算就可肯定合环操作于400V没有问题
发表于 2010-1-9 20:35:36 | 显示全部楼层
即使有一定的相位差(不超过30度),经过了合环计算验证,也是可合环操作的
发表于 2010-7-7 19:06:18 | 显示全部楼层
学习一下了!提的好!
发表于 2010-7-18 08:39:21 | 显示全部楼层
同意尽量不要合环
发表于 2010-7-19 19:34:22 | 显示全部楼层
合环前一定要检查相位
发表于 2012-6-9 14:00:15 | 显示全部楼层
这个一点不知道,认真学习