发表于 2010-1-6 09:33:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
改造工程,配调节阀用直行程电动执行器,执行器的推力矩与行程这两个参数如何确定?请知道的给说下。谢谢!
发表于 2010-1-7 09:00:09 | 显示全部楼层
执行器的推力矩与行程是由调节阀确定的,既然是改造工程,应该查原调节阀资料,不仅要确定推力矩与行程,更要验算调节阀的流量系数能否满足本工程需要。

评分

参与人数 1电建币 +4 收起 理由
jingxinshuwu + 4 热心回复

查看全部评分

发表于 2010-1-8 09:20:24 | 显示全部楼层
没看懂,想了解
发表于 2010-1-13 13:03:47 | 显示全部楼层
力矩按最大关断力矩的1.5被来选,行程通过限位开关来调整
发表于 2010-1-13 17:48:29 | 显示全部楼层
行程与管道口径有关系- n/ {( @' D2 b3 x0 |
一般情况下
0 b; ~8 t8 X# X8 t: e" Hddz310用于40左右的管子
: s7 l3 A5 V0 z" U* A0 n9 B7 {  X+ T其它的都可以查询资料7 d% T. U# W7 c
关于关断能力,与调节阀前后压差有关,建议咨询设计者或者提供前后压差给厂家,让厂家进行选择
 楼主| 发表于 2010-1-16 11:41:31 | 显示全部楼层
谢谢楼上的答复,那么219和108的管子,其行程选多大的执行器?
发表于 2010-1-16 15:36:54 | 显示全部楼层
根据工艺参数设定,流量系数、前后压差等很重要
发表于 2010-2-5 14:54:09 | 显示全部楼层
学习了 ,根据工艺参数确定阀门选型就可以了
发表于 2010-2-11 22:15:02 | 显示全部楼层
学习了 ,谢谢
发表于 2010-2-16 19:20:30 | 显示全部楼层
学习了,感谢解答