发表于 2010-5-31 08:15:38 | 显示全部楼层
力矩小了很难搞,看看原来的吧.
发表于 2010-6-11 16:19:22 | 显示全部楼层
力矩可以估算。根据所安装的阀门的类型进行估算。列如,有一闸阀,公称压力为2.5MPa,通径为80mm,查《阀门设计手册》(第553页)表5-15得到,阀门操作力矩为100N.m,所选电动执行机构的力矩为100X(1.1~1.3)=110~130N.m
发表于 2010-6-21 00:13:23 | 显示全部楼层
学习了 ,根据工艺参数确定阀门选型就可以了
发表于 2010-6-26 22:46:30 | 显示全部楼层
路过学习下。
发表于 2010-7-6 11:18:07 | 显示全部楼层
执行机构选用力矩和速度可调的SIPOS5执行机构比较好
发表于 2010-7-6 11:44:28 | 显示全部楼层
现在好的厂家样本上已经帮你算好了