发表于 2008-6-15 10:26:20 | 显示全部楼层
基本上没有,不用想了,热工就是一个配合工种
发表于 2009-2-6 14:27:55 | 显示全部楼层
1、热工DCS带电
, _: h) X) C: K. \1 [9 {- m+ {2、水压三个月前主桥架安装完毕
; _8 N3 T& }3 X3、水压三个月开始敷设电缆,水压时电缆敷设1/2强8 o) Q# w( n) @/ ?7 h. _
4、水压时开始接线
1 z2 j$ \' m' [/ s' h; X: I4 |5、风压是重要节点4 W# P* j- L1 G+ a
6.分部试运  x; [  c+ L1 |% k- h9 }, {! `& ?% y
7、168

评分

参与人数 1威望 +1 电建币 +4 收起 理由
jingxinshuwu + 1 + 4 热心回复

查看全部评分

发表于 2009-2-16 19:58:18 | 显示全部楼层
DCS受电、然后就是酸洗、扣盖、冷态、点火冲管、冲转、整套启动等相关的热工安装~~!!!!
头像被屏蔽
发表于 2009-2-16 21:53:03 | 显示全部楼层
热工是最不受重视的了,没有什么大节点,就是难哪
发表于 2009-2-18 15:00:09 | 显示全部楼层
只有DCS带电复原吧,其它的应该随机务走
头像被屏蔽
发表于 2009-2-25 23:35:48 | 显示全部楼层
锅炉:1、锅炉水压2、通风试验3、锅炉点火
* }& {. v7 N" C汽机:1、低压缸扣盖2、高压缸扣盖3、TSI仪表安装5 X1 M  a# v3 _2 p$ x& r
BOP:1、化水出合格水2、脱硫机柜受电
# G$ p, u  m& m9 h% K控制楼:1、DCS机柜受电2、暖通系统投用3、消防系统投用5 x" n" l8 d9 u0 |0 R/ \: r; A+ t

9 J& B2 G- g/ y以上说的个人意见,嘿嘿,仅供参考

评分

参与人数 1电建币 +6 收起 理由
jingxinshuwu + 6 热心回复

查看全部评分

发表于 2009-4-11 16:32:05 | 显示全部楼层
里程碑里就没有按热工定的.
发表于 2009-4-12 11:39:39 | 显示全部楼层
我认为所有里程碑节点都有热工的功劳:厂用到送、DCS受电、风压试验、点火吹管、汽机扣缸、冲转、整套启动、并网发电、168小时试运。
发表于 2009-4-29 14:10:31 | 显示全部楼层
DCS受电,DCS系统还原,整个系统联调完毕等
发表于 2009-4-30 11:46:06 | 显示全部楼层
DCS机柜系统受点是热控的的一个非常重要的节点- C3 i' V9 E* c& B( @/ m
其他的如锅炉水压,动力场,机组整套启动,机组168试运行,都是比较重要的节点,但是热工始终处于辅助性工作地位,这些节点都是热工为系统保驾护航,但是居次要地位