电建论坛

 找回密码
 注册
楼主: 祥子cool

[求助] 引风机启动前为什么要把出入口挡板门关闭

  [复制链接]
发表于 2011-3-11 08:59:31 | 显示全部楼层
也来学习学习。
发表于 2011-3-19 13:15:37 | 显示全部楼层
学习了,谢谢赐教
发表于 2011-3-23 13:41:06 | 显示全部楼层
防止带负荷启动
发表于 2011-3-31 23:21:19 | 显示全部楼层
楼上的说得对,避免带载启动,躲过启动电流,否则会超出按照常规整定启动电流而跳电机。
发表于 2011-4-6 09:25:52 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
发表于 2011-4-6 12:53:40 | 显示全部楼层
保护电动机减少启动负荷。
发表于 2011-4-21 13:25:36 | 显示全部楼层
离心风机和水泵都是关门启动的,以避免启动电流过大保护动作,另外注意的是罗茨风机出口是开门启动的,不然就会憋压,而保护动作跳闸。
发表于 2011-4-21 13:35:12 | 显示全部楼层
向你们致敬!
发表于 2011-7-27 11:25:25 | 显示全部楼层
减少电机启动时的载荷
发表于 2011-7-28 21:32:45 | 显示全部楼层
不关上,相当于带负荷启动,电流太大,为了解决这问题,一般都是关上挡板启动.