发表于 2011-7-29 11:14:25 | 显示全部楼层
同意楼上观点。
发表于 2011-8-1 14:53:57 | 显示全部楼层
带负荷启动,电流太大
发表于 2011-8-4 07:15:07 | 显示全部楼层
个人观点:除非引风机入口挡板不严,启动时才将出口挡板关闭;一般情况下,都将出口挡板开启(小机组此门手动的居多)。
发表于 2011-8-4 11:45:26 | 显示全部楼层
严重支持,主要是出口门
发表于 2011-10-14 23:22:12 | 显示全部楼层
让引风机轻载启动,减少启动时对电网的冲击。
发表于 2011-10-15 18:42:12 | 显示全部楼层
学习了!以后肯定也会碰到这种情况的
发表于 2011-11-11 00:12:15 | 显示全部楼层
那什么时候再打开呢?打开的时候电流就不大了吗 ?不是很明白啊!
发表于 2011-11-12 14:04:46 | 显示全部楼层
一般来讲,利用挡板调节的确实要关闭进口门,至于出口门很少操作的。" O2 ~5 r: e0 O8 \
但是利用变频调节或者液力耦合器调节的,理论上不需要关闭进出口的,但是考虑挡板关闭严密性,也可以关闭进口挡板启动的。
  E' e( a& W: }+ @; T" H; ?本质都是防止带负荷启动风机过电流。
发表于 2011-11-17 18:10:34 | 显示全部楼层
防止带负荷启动,引起启动电流太大烧毁电机。
发表于 2011-11-19 07:50:18 | 显示全部楼层