[讨论] 锅炉一次风,二次风测量用什么元件比较好?

  [复制链接]
发表于 2010-3-17 12:00:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
锅炉一次风,二次风测量用什么元件比较好?
发表于 2010-3-17 12:32:42 | 显示全部楼层
看哈!!!
 楼主| 发表于 2010-3-17 13:45:15 | 显示全部楼层
大家都来谈谈各自厂里用的或遇到的测量方式
发表于 2010-3-17 17:18:05 | 显示全部楼层
我们厂都用的是巴式流量计
发表于 2010-3-17 22:51:59 | 显示全部楼层
这个帖子很好,最好能有电厂热工使用过的产品能在这里介绍,不要只是商家的推介。
发表于 2010-3-18 20:22:27 | 显示全部楼层
我们厂都用的是普通变送器加入压力温度修正。
发表于 2010-3-19 07:24:57 | 显示全部楼层
机翼式差压测量
发表于 2010-3-19 09:11:10 | 显示全部楼层
我来谈谈吧# {2 G& y6 c, a4 s
机翼式的我不是太想用,因为他所带来的压损较大。
  }( F* ^  d& P; ?* c巴类产品,进口的非常贵,国产的比较便宜,但是这类产品所带来的问题是测量口(巴类都是笛形管,上面有一排取压口)容易堵塞,而且巴式的取样所需的变送器的量程较低,有可能会增加投入。3 Z+ Q4 N0 C$ g9 Z) ^7 q
我这里用的是经典文丘里,好处1、压损较小,好处2、所需直管段较短3、价格比较便宜4、产生的差压比较大,节省变送器的投资;目前用的效果来说还可以。
* ^4 ?( A7 s1 ]( q. x% Z请大家也说说这方面的应用。
发表于 2010-3-19 10:14:09 | 显示全部楼层
这个用导压管加变送器可以吗
发表于 2010-3-20 08:55:06 | 显示全部楼层
导压管+变送器仅仅是测量风压
' ~1 P! d" z; e- x7 ^+ f6 K而在锅炉的具体运行中
: c) G; w; ~: e6 U9 m运行人员必须得到一次风、二次风的具体数据
3 l/ T/ w7 E8 p" Y6 Q7 w因此9楼的想法是不行滴