蒸汽测量中,三阀组的开关顺序?为什么?(请尽量具体点,别笼统地说是防止单向受压)
发表于 2010-3-25 07:51:02 | 显示全部楼层
按照要求去做就对了。
发表于 2010-3-28 07:52:52 | 显示全部楼层
开平衡阀,负压阀,正压阀
发表于 2010-3-28 15:35:11 | 显示全部楼层
这个问题按说很简单,但是立即答出来的,真不多,我也不知道是楼上的对还这个答案对“开平衡门,开高压侧门,关平衡门,开低压侧门”
发表于 2010-3-30 09:49:35 | 显示全部楼层
e,我个人认为应该是分为两个方面
0 I& w; J  H4 V3 i$ N5 V5 O2 B1、退出变送器时,此时三通阀的状态是,正压侧开、负压侧开、平衡阀关,退出时应关正压侧,打开平衡阀,最后关闭负压侧阀。, T: W3 l0 c& m5 R
2、投用变送器时,此时三通阀的状态是,正压侧关、负压侧关,平衡阀开,投入时应先将正压侧开、平衡阀关、负压阀开....
发表于 2010-3-31 12:39:58 | 显示全部楼层
你的是对的
发表于 2010-3-31 14:46:13 | 显示全部楼层
这个问题在实际操作中无所谓顺序,原因是你在变送器选型时已经考虑单侧静压级别,没有严格的说法
发表于 2010-4-12 17:28:39 | 显示全部楼层
是这样的:1、所有一次阀门关闭;$ A6 u  `! b3 K
          2、打开平衡阀;
( H* T3 S1 s# K; \          3、打开任意侧的一次阀门;* w# T% S! g& `; n: a
          4、关闭平衡阀;
) |0 {" v. K& X/ a* ]          5、打开另一侧一次阀门;
: j% p5 x0 O% |& B原因是两个:1、防止单侧受压;
, U7 W  L) Q/ b3 U6 x* V; e' S            2、对于高温介质防止冷凝液被冲回管道内
发表于 2010-4-12 18:03:46 | 显示全部楼层
楼上的讲的不错!
发表于 2010-4-22 09:04:21 | 显示全部楼层
原则1,不能让导压管内的凝结水流失或不平衡。2,不可使测量元件(膜盒或波纹管)受压或受热.一般停:关正→开平→关负    开时:开负→关平→开正