发表于 2011-3-21 17:07:44 | 显示全部楼层
多谢楼主的无私奉献。
发表于 2011-4-22 23:45:46 | 显示全部楼层
路过,学习了这个其实很重要的东西,操作不当,其实是对设备系统原理的不明白,搞懂设备的原理操作起来就得心应手了
发表于 2011-4-26 08:46:02 | 显示全部楼层
多谢大家,学习了
发表于 2011-5-28 14:40:52 | 显示全部楼层
肯定是先开平衡门了,然后再开高低压侧阀门。
发表于 2011-5-28 19:02:48 | 显示全部楼层
什么也得学,谢谢分享!!
发表于 2011-5-31 17:13:25 | 显示全部楼层
楼上的讲的不错!
发表于 2012-4-13 23:53:52 | 显示全部楼层
学习学习,,,,,
发表于 2012-6-8 21:12:19 | 显示全部楼层
原则1,不能让导压管内的凝结水流失或不平衡。2,不可使测量元件(膜盒或波纹管)受压或受热.一般停:关正→开平→关负    开时:开负→关平→开正
发表于 2012-6-12 12:37:29 | 显示全部楼层
退出测量时,关闭正压阀,开平衡阀,关闭负压阀。测量时,开正压阀,关闭平衡阀,开负压阀。
发表于 2012-8-11 16:26:34 | 显示全部楼层
10楼的正解。