发表于 2010-7-8 12:40:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
差压变送器正压室和负压室接反了会有什么后果??知道的说下   谢谢
发表于 2010-7-8 23:12:51 | 显示全部楼层
应该只是输出值正负变号吧,电容式的差压变送器的两个室是完全对称的。
发表于 2010-7-9 08:03:22 | 显示全部楼层
楼上正解。
发表于 2010-7-28 14:51:24 | 显示全部楼层
反了在DCS把量程改一下对应就行了
头像被屏蔽
发表于 2010-8-3 11:41:39 | 显示全部楼层
如果随便就可以接那为什么还要分正负压侧呢?, v! Y! [2 o+ A% R9 B6 X. X5 w5 M' |

2 f$ T: f) C# T6 V5 e1 k正常工作不可以接反,否则有可能导致变送器损坏或超差。, y3 T2 J# n6 N2 i6 g" I
变送器中有对取压元件的保护装置,如果接反了,保护装置就起不到作用了。
发表于 2010-8-3 14:20:57 | 显示全部楼层
介质一样的话,保护装置也一样啊
发表于 2010-8-4 20:08:20 | 显示全部楼层
正在学习热工知识,看看
发表于 2010-9-12 16:35:36 | 显示全部楼层
输出值错误,可以把差压变送器头子拆下来调180度就可以换回来了
发表于 2010-9-28 14:26:28 | 显示全部楼层
就正常使用而言,差压变送器接反了没事的,不影响测量的差压值;6 y, y/ L$ m+ G2 j& ~) `
只是其显示的量程要与变送器输出的标准信号对应,也就是把DCS或显示仪表的量程反过来就可以的;
7 c, b; p7 M- ^8 X; G2 Q二楼的解释是正确的。
发表于 2010-9-28 16:36:45 | 显示全部楼层
接反了没有关系,只是要修改量程
. ~. S7 H9 C+ ~: b: \% Y! L* b一般来说,接反了对变送器本身的质量没有影响,两个室的变化趋势的程度是一样的,你可以将差压变送器想象成一根橡皮筋,左右室的力是对这根橡皮筋的力,比如说原先正向接的是让这个橡皮筋向左移动10cm,那么反接以后,必然是让这个橡皮筋向右移动10cm,移动的绝对值是一样的,因此可以通过量程的修改来弥补。