电建论坛

 找回密码
 注册
楼主: tydesky

[求助] 差压变送器的问题

  [复制链接]
发表于 2010-9-29 08:02:20 | 显示全部楼层
正在学习热工知识,谢谢了
发表于 2010-10-10 14:17:39 | 显示全部楼层
修改量程!!!!!!!
发表于 2011-3-2 23:30:19 | 显示全部楼层
我们在现场校验压力变送器时就出现这问题,电容式的差压变送器正腔或负腔输入压力信号源时,输出正常。但在校验压组式差压变送器时,正腔输入信号源,输出正常,但从负腔输入信号源时,几乎没有输出。但可正常使用,也咨询了厂家,是正常的。
发表于 2011-3-3 08:03:55 | 显示全部楼层
正在学习热工知识,谢谢了
发表于 2011-3-28 22:49:29 | 显示全部楼层
如果设置量程,就有可能会出现超下限量程出错
发表于 2011-3-29 17:28:01 | 显示全部楼层
如果是测量水位的话是要正负压侧接反了的,然后反向输出,如果是EJA的可以在内部互换
发表于 2011-3-31 23:15:49 | 显示全部楼层
从没有接反使用过,听说接反了使用易损坏膜盒且影响精度。
发表于 2011-4-21 13:32:33 | 显示全部楼层
接反了肯定输出值就不对了,而且可能会损坏差压变送器的膜片。
发表于 2011-4-25 07:49:44 | 显示全部楼层
刚分到热工!学习学习
发表于 2011-4-25 19:47:20 | 显示全部楼层
变送器的怎么接和校的量程有关,如果接反了会造成输出是反的,具体正接和反接还是要看校验量程。