楼主: pxz6666

[答疑解惑] 求助

[复制链接]
 楼主| 发表于 2010-10-28 08:06:54 | 显示全部楼层
经过调整无功,发现功率因素超过0.85的情况下,就会出现厂用电量明显增加,不知是否与互感器接线或者电能计量表接线有关呢?还是确实是电机功率因素不能过高,迫切期待专家的解答,谢谢,特别谢谢7楼的朋友的解答
发表于 2010-10-28 09:28:16 | 显示全部楼层
能不能再找一个数据?主变低压侧(10kV)的电流,应该有记录能查到的,注意是和你前面提供的数据同一时刻的数据,另外对比一下两种功率因数下,10kV母线电压的差值有多大。我发现很有可能是主变高压侧计量可能有问题,类似于CT组别接错,本来是接计量绕组接到保护组去了??同时可以对比差动保护装置上的采样点,校对一下。因为在电压变化不大的情况下,运行中设备的无功需求是不会发生很大变化的,而在功率因数在0.8的时候厂用无功居然增加了560kVar。麻烦再找找这两几个数据。
 楼主| 发表于 2010-11-5 08:47:57 | 显示全部楼层
对不起,前段时间去外面了,不在单位。刚才又安排观察了两个时间的参数,现传上来,请给看看,谢谢!
一。发电机:有功9.75MW   无功:6.6MVAR   功率因素0.82   电流642A   电压10.58KV
     供电测量点:有功7.35MW   无功:4.75MVAR   功率因素0.824  电流43.6A   
     1#主变低压侧: 有功-1.05MW   无功:-0.6MVAR   功率因素0.86  电流69A   电压10.18
     2#主变低压侧:  有功8.64MW   无功:5.94MVAR   功率因素0.82  电流564A     电压10.64
二。发电机:有功11.97MW   无功:5.01MVAR   功率因素0.92   电流708A   电压10.54KV
     供电测量点:有功9.2MW   无功:2.55MVAR   功率因素0.96  电流46.8A   
     1#主变低压侧: 有功-1.14MW   无功:-0.63MVAR   功率因素0.87  电流75A   电压10.28
     2#主变低压侧:  有功10.65MW   无功:4.26MVAR   功率因素0.92  电流630A     电压10.58
发表于 2010-11-5 08:57:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 zxclli2001 于 2010-11-5 08:59 编辑

我可真晕了!主接线是怎么连的?就一台发电机吗?一台发电机挂两台主变?
供电测量点是指110kV线路侧计量吗?
发表于 2010-11-5 11:38:48 | 显示全部楼层
学习学习
 楼主| 发表于 2010-11-6 07:58:48 | 显示全部楼层
两台发电机组,运行方式为:110KV母联在合位,10KV母联在断开位置,2#发电机组在运行,1#发电机检修
                           供电测量点是110KV线路侧计量
 楼主| 发表于 2010-11-6 08:01:11 | 显示全部楼层
暂时就一条线路运行,一条热备
 楼主| 发表于 2010-11-12 11:59:27 | 显示全部楼层
怎么就没人帮我了吗
发表于 2010-11-12 16:17:47 | 显示全部楼层
单从#13给的数据来看,应该满足#2主变低压侧=#1主变低压侧+供电点,加上两台主变的铜损,误差在240~300kW左右,无功差到了600~1000kVar,有功与无功的误差不满足功率关系,应该属于测量误差,怀疑属接地不良,引起的阻抗角测量偏差或悬浮电位所致,首先应检查110kV和10kVPT二次N600是否在一点接地?
发表于 2010-11-12 16:31:57 | 显示全部楼层
最好再把2台主变高压侧的数据摘录一个,才好判断到底是哪个有问题。