你们谁告诉我下 最早期的交直流耐压试验的基本原理,或则现在的一些技术手法,希望得到不同的电气专工们的答案,或则你们在工作中是怎么做的!需要做什么!!!!
发表于 2010-11-21 09:54:18 | 显示全部楼层
不是很清楚 你可以查查网上的资料
 楼主| 发表于 2010-11-27 08:43:34 | 显示全部楼层
1111111111111没人解答???
发表于 2010-11-27 10:54:53 | 显示全部楼层
日常维护的时候做直流耐压试验,用现场的仪器,高压发生器做,查看漏泄电流
交接试验的时候做交流耐压试验,用现场的直交流试验变压器,调压器,380V电源,以及空开,连接成电源插排(380V)----空开-----引出来一路接到调压器输入端从输出端-----------接试验变压器------被测电缆
直流耐压试验要看电缆的电压等级是10KV 110KV 220KV等,加相应的试验电压15KV等
交流耐压试验加压到规定值后耐压5分钟后如果没有任何异常就可以了

你可以看看相关的国家电气预防性规程就明白了。
希望我的解答能给予你很大的帮助
发表于 2011-3-16 18:30:01 | 显示全部楼层
电力电缆最好不要做直流试验,留着的残压对电缆损伤是极大的,应该用超低频0.1Hz交流耐压试验。
35Kv及以下电力电缆
交接试验用3U0 60min
预防试验用2.1U0 5min
 楼主| 发表于 2011-3-17 01:13:37 | 显示全部楼层
回复 4# nn476903899
 楼主| 发表于 2011-3-17 01:14:02 | 显示全部楼层
回复 5# zhousl
发表于 2011-3-23 11:24:42 | 显示全部楼层
橡塑电缆不做直流耐压
 楼主| 发表于 2011-5-12 10:27:03 | 显示全部楼层
回复 9# hfshaohui


    好的 好的
发表于 2011-5-12 14:43:53 | 显示全部楼层