发表于 2011-5-14 18:51:42 | 显示全部楼层
国标规定的很明确啊~你看看
发表于 2011-5-25 14:24:48 | 显示全部楼层
看看规程就明白了
发表于 2011-5-27 05:40:20 | 显示全部楼层
路过看看,楼主辛苦了
头像被屏蔽
发表于 2011-5-30 12:45:58 | 显示全部楼层
第一次听说,学习中......
发表于 2011-7-23 08:43:32 | 显示全部楼层
今天我们厂的维护单位用的最基本的就是调压器,电压表,电流表 功率表
头像被屏蔽
发表于 2011-8-10 20:06:12 | 显示全部楼层
电力电缆最好不要做直流试验,留着的残压对电缆损伤是极大的,应该用超低频0.1Hz交流耐压试验。
/ ^6 Z# J+ U- ^6 Q4 d35Kv及以下电力电缆
4 A) v, b0 E, B/ i- e交接试验用3U0 60min
! R* F- Y/ [. a7 g预防试验用2.1U0 5min
发表于 2011-8-13 10:46:54 | 显示全部楼层
谢谢4楼的说明,简单明了,具有指导作用
发表于 2011-8-24 09:18:15 | 显示全部楼层
虎躯一震,拿分走人
发表于 2011-11-20 21:02:02 | 显示全部楼层
只是做过这方面试验,原理不清楚
发表于 2011-11-21 09:59:09 | 显示全部楼层
学习了。。