各位师傅你们好,我是一个刚开始学习仪表的学徒,最近有好多事情弄不懂而且也没有人教我,只有想你们讨教了,有个问题流量仪表为什么要开方? 希望你们帮我弄明白谢谢
发表于 2008-1-9 20:13:31 | 显示全部楼层
因为流量的平方和差压成比例关系如果不开方,则显示仪表刻度不是线性,而加了开方器显示仪表刻度就是线性的了.

评分

参与人数 1电建币 +2 收起 理由
jingxinshuwu + 2 感谢支持

查看全部评分

发表于 2008-3-18 12:49:52 | 显示全部楼层
流量的平方和差压成正比,差压和输出电流成正比,电流和显示是一一对应的。

评分

参与人数 1电建币 +4 收起 理由
jingxinshuwu + 4 谢谢

查看全部评分

头像被屏蔽
发表于 2009-2-27 13:29:33 | 显示全部楼层
建议你把流量计算的过程好好看看。。流量与流速、差压之间的关系。。伯努利方程
发表于 2009-2-27 13:44:07 | 显示全部楼层
基本的知识还是要学的,要不就只知道结果就行了
发表于 2009-3-22 20:39:46 | 显示全部楼层
楼上各位说的很清楚了,即流量同差压的平方根成正比,所以要对差压开平方.
) N. U" O+ j5 c& u# z在本论坛热工板块上有<热工测量和控制仪表的安装(第二版)>可以下载看看,该书是热工初学者的好帮手
头像被屏蔽
发表于 2009-5-27 01:11:54 | 显示全部楼层
二楼的正解,流量的平方和差压成比例,看看流量公式。
发表于 2009-5-28 20:57:41 | 显示全部楼层
可以看看GB/T2624呀
发表于 2009-5-28 22:53:37 | 显示全部楼层
二楼讲的很对,楼主可以找找这方面的资料看看。
头像被屏蔽
发表于 2009-7-7 12:44:40 | 显示全部楼层
基础知识还是应该好好学习的,学好基础非常有用。