发表于 2009-8-9 21:33:38 | 显示全部楼层
你说的是差压式的吧,其他电磁,转子就不存在.也就是说用了节流装置的.那要开方的,"流量和差压的平方根成正比"
发表于 2011-1-22 06:58:07 | 显示全部楼层
因为流量的平方和差压成比例关系如果不开方,则显示仪表刻度不是线性,而加了开方器显示仪表刻度就是线性的了.
发表于 2011-3-10 08:38:59 | 显示全部楼层
也来学习学习。
发表于 2011-3-21 16:39:33 | 显示全部楼层
多谢各位的无私奉献。
发表于 2012-6-5 00:20:25 | 显示全部楼层
好好把流量的计算公式就会明白了
发表于 2012-6-6 07:12:30 | 显示全部楼层
建议你把流量计算的过程好好看看。。流量与流速、差压之间的关系。。伯努利方程
发表于 2012-10-11 07:56:40 | 显示全部楼层
流量的平方和差压成比例
发表于 2012-10-12 10:18:41 | 显示全部楼层
因为流量的平方和差压成比例关系如果不开方,则显示仪表刻度不是线性,而加了开方器显示仪表刻度就是线性的了.
发表于 2013-3-4 22:05:16 | 显示全部楼层
应为Q=K(系数)*根号下△P
+ F* ~# E  s8 P4 M* \9 V% c( V& H9 d这是流量计根据流量特性得出的公式,有系数K,有差压值,可以得出流量值,有的是带温度补偿的,公式可能更复杂一点
发表于 2013-3-5 12:59:41 | 显示全部楼层
差压值转换成流量必须进行开方。