[技术询问] 变压器放电间隙的问题

  [复制链接]
发表于 2011-4-20 19:10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教高手一下,变压器高压侧中性点经过一放电间隙后与CT和避雷器相连,麻烦告知一下放电间隙的作用~~

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
发表于 2011-4-21 18:07:14 | 显示全部楼层
中性点过电压保护,防止线路接地后中性点电压过高。

评分

参与人数 1电建币 +2 收起 理由
lican628 + 2 热心回复

查看全部评分

发表于 2011-4-30 10:12:42 | 显示全部楼层
很好的学习材料啊
发表于 2011-4-30 10:50:18 | 显示全部楼层
学习了,,,,,
发表于 2011-4-30 16:15:25 | 显示全部楼层
分级绝缘变压器的过电压保护,当变压器中性点因运行方式要求为不接地时,一次系统发生过电压,此时中性点经间隙击穿放电。

评分

参与人数 1电建币 +3 收起 理由
lican628 + 3 热心回复

查看全部评分

发表于 2011-5-4 21:07:05 | 显示全部楼层
学习了~~谢谢楼主提的问题
发表于 2011-5-7 00:22:40 | 显示全部楼层
学习了~~谢谢楼主提的问题
发表于 2011-10-3 17:18:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 t_yf18 于 2011-10-3 17:20 编辑

一般主变中性点采用分级绝缘保护,中性点采用接地开关、避雷器和放电间隙并联接地;

中性点接地开关合上时,变压器中性点直接接地,系统过电压时,将被直接引入地下;

中性点接地开关拉开时,如果系统过电压,则首先应该是避雷器将过电压接引入地,但如果极端情况如雷电波等过电压峰值过高时,为了保护避雷器和变压器绕组绝缘,放电间隙将击穿放电并使保护动作,一般间隙过电流动作将跳变压器。

上面有童鞋简单的说就是线路接地产生过电压保护是不不符合实际的。系统接地时产生的过电压其实不高,基本上不会使间隙动作,避雷器足够了,间隙动作的峰值只有雷电波之类峰值极高才可能达到。
发表于 2011-10-4 21:24:30 | 显示全部楼层
8楼说的很好,学习了;
主要是发电机零序电压保护用的。