发表于 2011-12-23 13:41:18 | 显示全部楼层
谢谢8楼的,讲得很透彻!
发表于 2013-7-13 11:48:22 | 显示全部楼层
   在我国110kV、220kV电力系统属于有效接地系统,其中一部分变压器的中性点系直接接地。同时为了限制单相接地电流,防止对变电站通讯干扰以及满足继电保护的需要,一部分变压器中性点是不接地的。这种系统中的变压器分为两种情况,其一是中性点全绝缘,此时中性点一般不加保护;其二是中性点分级绝缘,具体地说,llOkV变压器的中性点有34kV.44 kV和60 kV三种绝缘级剐,220 kV变压器的中性点则是110kV级别。
   按规范GBl094-7l和JB50l-64对变压器的设计制造做出了明确的规定,变压器一般都制成分级绝缘或半绝缘。在我国现行运行的变压器中性点通常都采用分级绝缘。分级绝缘的变压器中性点耐受过电压的能力有限,在雷击、单相接地故障等会造成中性点过电压,对中性点的绝缘构成威胁,因此必须对其引入保护设备防止故障产生,否则中性点绝缘破坏会给整个系统造成严重的后果。长期以来.虽然变压器中性点保护装置日趋完善,中性点出现故障的概率日趋减少,然而中性点过电压保护在整个电网运行中是不可忽略的重要组成部分,电网在运行中可能发生单相接地且中性点失地故障以及因开关同期性不好引起非全相运行等情况,产生幅值较高的过电压,严重威胁变压器中性点的绝缘安全,故变压器中性点的保护显得十分重要。
   在电力系统故障中,非对称三相故障可以分解出正序分量,负序分量和零序分量,而变压器线圈中性点接地通道就是零序电流途径通道,零序保护装置就是根据零序电压和零序电流大小有选择地切除故障元件。
      变压器中性点接地保护装置由单相接地开关、中性点避雷器、电流互感器和放电间隙等元件组成,具有体积小、便于安装、各单元设备具有独立性,放电间隙放电电压准确率高,分散性小,特性稳定等特点。为满足中性点接地或不接地两种不同的运行方式而设计,从而避免变压器中性点因受雷电冲击和故障引起电压升高、对变压器绝缘造成损害。此产品可以广泛应用于电力、冶金、化工、煤炭行业。
发表于 2013-7-25 06:51:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 asahan 于 2013-7-25 06:53 编辑

间隙保护防工频过电压,主要是分级绝缘的变压器,中性点处绝缘低,对于部分中性点接地的变压器,防止形成局部不接地系统,引起变压器中性过电压,损坏中性点绝缘,因此设置间隙保护,间隙后的流变是继电保护用的,一般称为间隙过流保护,当然了,为防止中性过电压时,间隙过流拒动,还要设间隙过压保护。间隙的设置一般按中性点直接接地时,发生单相接地故障时不动作,而形成局部不接地系统时,单相接故障时,间隙是要动作的。避雷器防止雷电过电压及操作过电压的,对于局部不接地系统发生单相接地时,避雷器的通流能力不足,容易引起爆炸,因此设间隙的同时也设避雷器,既保护了变压器,也起到相互保护的目的。
发表于 2013-7-25 11:04:52 | 显示全部楼层
学习了啊!
发表于 2013-7-30 06:59:38 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
发表于 2013-8-23 15:08:25 | 显示全部楼层
学习了 谢谢大家
发表于 2014-10-10 11:09:51 | 显示全部楼层
就是变压器间隙接地保护,里面有间隙零序电流保护及间隙过电压保护,一般保护整定为180V和100A,整定规程上有要求!
发表于 2014-11-3 18:47:08 | 显示全部楼层
220kV系统中,为保证零序网络的稳定,部分变压器中性点直接接地,部分不接地,当系统发生故障时,接地的变压器跳开后,220kV变为不接地系统,中性点的电压会升高,故变压器中性点要安装单相接地开关、中性点避雷器、电流互感器和放电间隙、电压互感器等元件。零序电流互感器、电压互感器用于变压器间隙保护。