发表于 2012-3-1 12:33:26 | 显示全部楼层
大家相互讨论学习啊
发表于 2012-3-10 21:11:01 | 显示全部楼层
虎躯一震,拿分走人
发表于 2012-3-29 00:21:37 | 显示全部楼层
· 冗余措施
6 G7 U: ]  I7 A5 Y0 S$ A(1)主控单元冗余! _1 Q: |8 C0 A- ?$ k2 F
MACSTM系统现场控制站标准配置为两个互为冗余的主控单元,主控单元上有硬件构成的冗余切
- O' m# t) c$ X* h) H! n; T换电路和故障自检电路。系统中标准配置为两个主控单元进行热备份,它们同时接收网络数据,两
) Q% K+ \+ M- q- Q( L4 Q个主控单元同时做控制运算,但只有一个输出运算结果,且实时更新数据。一旦工作中的主控单元
0 i2 y7 k6 A% T! a发生故障,备份主控单元自动进入工作状态,而切换过程是无扰的;
6 q5 j; q# A9 q# p7 z. b4 x(2)电源冗余
6 ~& P+ r! q7 u, i, G3 @电源按1:1冗余配置,当其中一个故障时,另一个自动承担全部负载
: e3 h. W7 m! o' w(3)I/O设备冗余' b6 E* s* _9 a6 P; q) ?' j
模拟量输入设备、模拟量输出设备能够实现冗余配置,模板均带有冗余切换机制或备份机制。
/ m( S1 y2 w: s(4)网络冗余
! p* F6 G5 e2 c0 T每个主控单元设计有两套SNET网络接口电路,即实现SNET网络的双冗余结构;
- L& T! p0 `4 Q0 j利用DP总线控制单元FM1200可以实现CNET网在远程连接时冗余布线。
发表于 2012-5-30 13:27:06 | 显示全部楼层
最好用一个网,环网问题多