电建论坛

 找回密码
 注册
楼主: 小菜鸟

[求助] 热电偶、热电阻插入深度偏高、偏低对测量值的影响

  [复制链接]
发表于 2012-4-29 17:29:25 | 显示全部楼层
验收规范:热工自动化! L3 M3 c+ n1 G- q6 ~0 j
1、为了使热电偶和热电阻的测量端与被测介质之间有充分的热交换,应合理选择测点位置,尽量避免在阀门,弯头及管道和设备的死角附近装设热电偶或热电阻.
/ x( u  X3 [% q$ C- s4 p9 H) Y# b, @9 Z2 g  2、带有保护套管的热电偶和热电阻有传热和散热损失,为了减少测量误差,热电偶和热电阻应该有足够的插入深度: 9 w% f+ _6 N, `' R
" N) {5 N! X4 d2 J( k* h  (1)对于测量管道中心流体温度的热电偶,一般都应将其测量端插入到管道中心处(垂直安装或倾斜安装).如被测流体的管道直径是200毫米,那热电偶或热电阻插入深度应选择100毫米; & U* g. y8 V2 R+ I. |0 ]- l2 n) F
& ], J& ?  T6 `: b4 h$ E  (2)对于高温高压和高速流体的温度测量(如主蒸汽温度),为了减小保护套对流体的阻力和防止保护套在流体作用下发生断裂,可采取保护管浅插方式或采用热套式热电偶.浅插式的热电偶保护套管,其插入主蒸汽管道的深度应不小于75mm;热套式热电偶的标准插入深度为100mm;
" y2 j9 y, h2 l  G- U; S/ d% {$ m( @5 J$ z8 c/ I1 q  (3)假如需要测量是烟道内烟气的温度,尽管烟道直径为4m,热电偶或热电阻插入深度1 m即可. $ G, ]  O3 |( \' n& b3 W! b* T. e8 I' h7 Q0 q0 K
  (4)当测量原件插入深度超过1m时,应尽可能垂直安装,或加装支撑架和保护套管.
发表于 2012-4-30 00:05:28 | 显示全部楼层
呵呵,学到不少知识,谢谢各位的解答
发表于 2012-4-30 17:24:49 | 显示全部楼层
长见识了啊,谢谢
发表于 2012-5-2 19:12:41 | 显示全部楼层
又长了一些见识
发表于 2012-5-3 09:22:47 | 显示全部楼层
最好将测量端插入到管道中心线处(垂直安装或倾斜安装).
发表于 2012-5-30 01:40:28 | 显示全部楼层
回复 4# 小菜鸟 2 `# m8 q) Q5 W) u9 ?
顶!
发表于 2012-6-1 19:48:06 | 显示全部楼层
回复 5# 马云飞 & Z' b1 P$ w! w; ?3 Q4 S
+ i% D8 i! |! P* ^
同意说法您的
发表于 2012-6-4 11:20:10 | 显示全部楼层
4楼说的很清楚了。
发表于 2012-6-4 11:21:00 | 显示全部楼层
温度计插入深度不合适影响测量误差。
发表于 2012-6-4 13:50:30 | 显示全部楼层
热工安装类的书上有
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|电力建设网站 ( 苏ICP备16030970号-1 )|网站地图

GMT+8, 2024-5-20 20:52 , Processed in 0.204496 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表