目前我这里出现一个这样的问题,现场就地表精度为0.5级,DCS用的变送器也是0.5级,量程为100吧(好说些),哪么两块表计之间偏差为1,是否正常呢????
发表于 2008-3-19 18:18:06 | 显示全部楼层
超差了,1就是1%,精度是0.5%- \! G( W$ G/ e0 J2 b
两个都要重新检定(标定)下
 楼主| 发表于 2008-3-20 06:46:04 | 显示全部楼层
我也觉得有问题,但是两块表的精度都是0.5级,两块表的偏差达到0.9以上,我没有理论根据来驳倒他。给点理论根据吧。
发表于 2008-3-21 21:54:51 | 显示全部楼层
一块表是正误差显示105,另块表是负误差显示95。
发表于 2008-3-22 17:45:08 | 显示全部楼层

应该用均方根法计算误差

Ex=正负 O,5的平方+O,5的平方 的和再开方%
* o6 h8 z% [/ G) r6 y: a- h本例允许误差计算如下:正负0.707%

评分

参与人数 1威望 +4 电建币 +4 收起 理由
xdy2007 + 4 + 4

查看全部评分

头像被屏蔽
发表于 2008-9-28 11:05:22 | 显示全部楼层
两个的表计是否在一个水平面上?还有他们安装的环境是否一样?这些都要考虑进去!然后讨论精度问题?
发表于 2008-9-28 15:57:06 | 显示全部楼层
每块表的精度等级为1%,但实际误差要看在显示值的多少,比如10,20,90等处不一样,另外,DCS要算整个测量回路的综合误差。现场一般以DCS为准,就地表仅做参考
发表于 2008-11-9 21:33:31 | 显示全部楼层
你这叫系统误差。应该是各个仪表平方和的平方根
头像被屏蔽
发表于 2009-2-16 21:58:40 | 显示全部楼层
也不能说不正常,虽然DCS的精度是0.5% 但是信号传输过程中有干扰等情况可能会降低DCS的精度;还有如果仪表市正误差,DCS是负误差,也可能出现这种情况。
发表于 2009-2-17 07:56:12 | 显示全部楼层
对于DCS来说,不能只看测量该参数使用的变送器的精度等级,还要考虑AI通道的精度。