电建论坛

 找回密码
 注册
楼主: 夷陵人

[求助] 汽轮机的闭式和开式水系统是怎么分的?

  [复制链接]
发表于 2009-2-1 19:59:41 | 显示全部楼层
开式水是供对冷却水质要求不高的设备的冷却水,开式水引用的是机组的循环冷却水
: y7 C& a  o: ]) i闭式水是供对冷却水质要求比较高的设备的冷却水,闭式水引用的是机组的凝结水或除盐水
发表于 2009-2-2 12:50:27 | 显示全部楼层
闭和开就是针对冷却水系统而言!
发表于 2009-2-2 14:58:18 | 显示全部楼层
水质不一样!基本同意2楼的意见!
发表于 2009-2-2 22:06:08 | 显示全部楼层
要求高的就要用闭式水
发表于 2009-2-20 14:32:23 | 显示全部楼层
开式水就是不回收的水,或者是与大气相通的水,闭式水是循环利用的,不与大气接触的水
发表于 2009-2-23 19:52:31 | 显示全部楼层
主要是冷却设备的需要,而且和当地的气象条件有关系的!
发表于 2009-2-24 15:01:43 | 显示全部楼层
同样是除盐水,发电机是水冷的,在发电机内的循环的水叫闭式水,对其冷却的水叫开式水。
头像被屏蔽
发表于 2009-2-24 17:16:12 | 显示全部楼层
9楼的对,现在的设计院设计出来的和2楼的不一样了(尤其是西北设计院)
发表于 2009-3-18 21:50:44 | 显示全部楼层
每个厂的开闭式水是不大相同的,闭式水水质要求比较高,一般为除盐水,机组正常运行时补水量不是很多,开式水为循环冷却水,并冷却闭式水系统,以西南院设计的300MW的循环流化床机组为例,汽机侧闭式水用户很少,闭式水用户大多在锅炉侧,正好与很多厂常规的冷却水系统不同,
发表于 2009-3-19 14:16:36 | 显示全部楼层
呵呵,来而不往非礼也