发表于 2009-9-7 08:21:46 | 显示全部楼层
主要是水质不一样,闭式水一般选用除盐水,可以降低设备冷却器的投资,提高冷却器的使用寿命,减少腐蚀,提高冷却效率(不结垢),开式水是给闭式水冷却的水源,一般从循环水抽取一路。它的杂质含量高,氯离子含量高,对金属的腐蚀性较强,结垢较快。在老的机组是没有闭式水的,所以经常清洗冷却器,
发表于 2009-9-7 18:05:51 | 显示全部楼层
6楼的说法简单明了,对电厂来说,开式水就是指的依靠冷却水塔或机力通风塔来冷却的水,水质一般;闭式水一般是指除盐水,用于密封或冷却对水质要求严格的设备。一般来说,闭式水通过开式水来冷却。
发表于 2009-9-13 23:10:51 | 显示全部楼层
开式水系统功能:* j1 G0 U8 f  I% t) d0 g1 S1 Q4 D7 m
     该系统向一些需要冷却水流量高、对水质要求不太高的设备提高冷却水,其主要用户有:闭式水热交换器、凝泵电机冷却器、凝泵电机轴承油冷器、小机冷油器、主机冷油器、电泵工作油及润滑油冷却器、电泵低电机空冷器、发电机氢冷器、励磁机空冷器、真空泵冷却器、磨煤机冷却水、化学用水
5 H0 U* N0 ~9 a/ ^4 w+ \闭式水系统功能:4 b, a6 P6 U1 v( `; D
该系统为对水质要求较高、冷却水流量大的重要设备提供冷却水,其主要设备有电泵及其前置泵密封及冷却水、电泵轴承冷却水、汽泵前置泵密封及冷却水、除氧器再循环泵轴承冷却及密封冷却水、发电机定子内冷水冷却器、凝泵密封水、EH油冷却器、EH油泵轴承冷却、密封油冷却器、开式泵轴承冷却水。
头像被屏蔽
发表于 2009-9-14 11:57:57 | 显示全部楼层
每个厂的冷却的设备可能都不一样,但开式水水质差点,闭式水水质是化学除盐水。
发表于 2009-9-15 19:04:36 | 显示全部楼层
值得学习,谢谢各位了
发表于 2009-9-15 22:30:35 | 显示全部楼层
楼主们说的对,是水质不一样的呢!
发表于 2009-11-8 08:51:47 | 显示全部楼层
简单的解释就是开式水是开着循环的水,闭式水是闭着循环的水。
发表于 2009-12-20 22:53:40 | 显示全部楼层
基本同意9楼的说法。5 m$ N7 P* M+ y$ x- ~  `2 i
循环水(通过循环水泵输送到凝汽器的)也是分开式和闭式的,开式的就是指用直接利用湖泊、河流或海洋的水做冷却水的;闭式循环水是用冷却塔来冷却的那种。
# X0 ]. t" J9 Z- c楼主说的闭式水应该是对水质要求较高的锅炉及汽机的辅机有的冷却水,一般为除盐水。
发表于 2009-12-21 11:30:35 | 显示全部楼层
闭式水用的是除盐水,而开式水则用生水,闭式水系统是闭式循环的,进回水均带压,而开式水为开式循环,进水有压力,回水无压力。
发表于 2009-12-23 17:30:50 | 显示全部楼层
开式水是供对冷却水质要求不高的设备的冷却水,开式水引用的是机组的循环冷却水,相当于工业水
7 Q- Z4 ~+ N, Q9 s3 L9 j6 F闭式水是供对冷却水质要求比较高的设备的冷却水,闭式水引用的是机组的除盐水