发表于 2008-4-2 08:35:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
在电建工作了几年,几个现场锅炉壁温安装都没有好的安装方法,请各位提提意见,既保证安装工艺又便于检修的安装方法,谢谢
发表于 2008-4-14 16:46:37 | 显示全部楼层
没有最好,只有更好,和锅炉特点,锅炉厂要求有关.( u" Z% G5 Y2 ]8 t/ v
谈工艺就是在符合设计和规范的前提下自己来努力的!
发表于 2008-4-15 18:01:19 | 显示全部楼层
一般采用前端集热块焊接,热电偶用螺丝压紧在集热块上的安装方法,这种方法能够保证热电偶测温的精度。但是检修极不方便。还有种折中的方法,用不锈钢管将温度元件引出。具体做法是将不锈钢管焊接在测量管道上(不锈钢管需引致炉外便于检修处),然后将温度元件插入塞紧。这种安装方法优点是便于检修,而且在其他工种施工时能有效防止成品损坏。缺点是可能温度元件于管壁接触不好,动态误差大。

评分

参与人数 1电建币 +2 收起 理由
xdy2007 + 2 大家支持

查看全部评分

发表于 2008-4-21 15:44:40 | 显示全部楼层
3楼的观念比较正确
发表于 2008-4-22 20:00:10 | 显示全部楼层

锅炉壁温安装

锅炉壁温安装会感觉很好
发表于 2008-5-18 15:48:53 | 显示全部楼层
从安装的角度看,用集热块还式比较方便的
发表于 2008-5-21 12:40:14 | 显示全部楼层
还是集热块安装吧,更准确点。
发表于 2008-5-25 10:27:43 | 显示全部楼层
考虑到运行要求,采用集热块,
6 a" y1 O: s: r( s0 e1 t说到检修方便,还要再考虑是运行为主还是检修为主,机组总是为运行的,不是为了检修才安装的吧
发表于 2008-5-25 10:42:31 | 显示全部楼层
集热块安装,应在汽包 水压前进行,否则不让施焊,另外用套管使用必须要用 紧定螺栓固定.
发表于 2008-5-25 21:41:28 | 显示全部楼层
长知识了!!!!!!!
6 S" {# ~, K0 j& X" b6 b, F我们这里的壁温投产后陆续断线,然后就恢复不了了。