发表于 2008-10-26 20:36:20 | 显示全部楼层
我厂用前端集热块方式安装
发表于 2008-11-1 08:38:22 | 显示全部楼层
都说得不错,各有道理
发表于 2008-12-4 10:26:45 | 显示全部楼层
热电偶用螺丝压紧在集热块上的安装方法,比较普遍
发表于 2008-12-4 16:40:13 | 显示全部楼层
原帖由 woshirenleiabc 于 2008-4-15 18:01 发表
0 c0 b4 o- v" f一般采用前端集热块焊接,热电偶用螺丝压紧在集热块上的安装方法,这种方法能够保证热电偶测温的精度。但是检修极不方便。还有种折中的方法,用不锈钢管将温度元件引出。具体做法是将不锈钢管焊接在测量管道上(不锈 ...

9 S4 |4 J: G6 E老兄说的不错
发表于 2008-12-5 11:29:06 | 显示全部楼层
主要看业主的选型,。。。。
发表于 2008-12-5 22:02:11 | 显示全部楼层
现在的高参数下,一般采用前端集热块焊接,其他方法在高温区的材料长期受热性不好,
# E; G1 e* x# X5 u现在的壁温怎么都是好安装,主要的问题,经历了几台机组安装,主要的问题集中在如何出大包的问题: e9 R0 a* [$ C. Z- |
如这个问题处理不好,机务也骂,同时也用不长。
发表于 2009-9-15 16:54:15 | 显示全部楼层
本人认为:, e. }  B% x5 [2 l. }
3楼所述第一种方法最好,但要注意保护管的敷设,热电偶安装完及锅炉随后的安装过程中,都要做好保护工作。第二种方法不可取,由于接触不实,测量误差会很大。
发表于 2009-9-17 18:10:53 | 显示全部楼层
集热块安装,应在汽包 水压前进行,否则不让施焊,另外用套管使用必须要用 紧定螺栓固定.
发表于 2009-9-18 18:16:50 | 显示全部楼层
没有最好,只有更好,和锅炉特点,锅炉厂要求有关;楼上说的赞同
发表于 2009-10-2 15:03:56 | 显示全部楼层
采用前端集热块焊接方法是一个比较成熟的方法咯。现在关键是要解决便于查找和检修的问题,这里主要是关注铠丝的固定方式和尾部接线头的固定方式。这个就是整个安装工艺的问题咯,主要看是否舍得投入足够的物力和人工而定咯,用心搞一定能解决的。