电厂6kV系统,中性点直接接地,干式变低压测中性点零序CT是装在N线上,还是装在接地扁铁上,有什么区别么,忘高人指点,不甚感激……
发表于 2012-3-3 21:52:40 | 显示全部楼层
应该安装在N线上。
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2012-3-4 07:54:40 | 显示全部楼层
请问那为什么要装在N线上,跟它的保护范围和灵敏度有关么?
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2012-3-4 07:55:05 | 显示全部楼层
请问那为什么要装在N线上,跟它的保护范围和灵敏度有关么?
发表于 2012-3-4 14:13:29 | 显示全部楼层
根据保护范围
发表于 2012-3-4 14:15:22 | 显示全部楼层
中性点接地系统要装零序保护的,没听说ct安装在接地线上的
发表于 2012-3-5 08:29:44 | 显示全部楼层
是根据保护范围
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2012-3-6 07:33:54 | 显示全部楼层
非常感谢,非常感谢
发表于 2012-4-4 07:24:11 | 显示全部楼层
系统中性点直接接地接CT根据保护情况必须在N线上
发表于 2012-8-31 14:00:06 | 显示全部楼层
系统中性点直接接地接CT根据保护情况必须在N线上
wangyisheng2010 发表于 2012-4-4 07:24


有道理