发表于 2012-8-31 16:29:18 | 显示全部楼层
学习,我认为是接在N上的
发表于 2013-5-5 08:21:39 | 显示全部楼层
很好!!!学习了
发表于 2014-10-10 11:05:52 | 显示全部楼层
应该安装在N线上。具体可以参考中性点接地系统的变压器零序保护配置要求,变压器零序保护直接接地保护的零序电流互感器就安装在中性点上即N相!
发表于 2014-11-1 22:01:41 | 显示全部楼层
6kV干式变压器接线一般为DYn-11,低压侧零序电流保护用TA装在变压器中性点引出铜排处即N相。