国际工程,控制电缆和4-20MA计算机电缆,现在业主认为控制电缆1.5MM以及计算机电缆1.0MM小了。要加一号,请问有没有这方面的国际标准或者规范,可以证明1.5和1.0合适的啊?万分感谢
发表于 2008-5-28 23:50:46 | 显示全部楼层

~~~~~~~~~~

没必要太粗,没意义~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2008-5-29 22:43:59 | 显示全部楼层
粗了,强度上去了               
发表于 2008-6-2 00:42:19 | 显示全部楼层
我也在国际工程做总包 目前还没有审核到热控的图纸还没有提出相关问题( Y, u( u5 }% j8 w& _, b
如果有结果希望能说说
发表于 2008-6-6 11:29:20 | 显示全部楼层
我个人认为,计算机电缆的截面应与所使用的DCS系统有关。

评分

参与人数 1电建币 +2 收起 理由
zorro + 2 热心回复

查看全部评分

发表于 2008-6-16 23:03:16 | 显示全部楼层
1.5的绝对足够了,我们平常都用1.0的,明天帮你看看有没有具体的根据,不过国际工程,业主都是喜欢提很多要求,比较郁闷
发表于 2008-6-17 09:30:55 | 显示全部楼层
国内标准是有说明,国际的。。。哪国的按哪国的来呗
: {4 y, P: a! G6 c0 C. f1 B) o8 R- _. I2 D2 _
[ 本帖最后由 半拉馒头 于 2008-6-17 09:41 编辑 ]
发表于 2008-6-19 17:52:15 | 显示全部楼层
我做的上个工程,控制电缆用1.0,计算机电缆,全部用0.75的呢
发表于 2008-7-10 06:21:38 | 显示全部楼层

回复 7# 的帖子

国内标准是有说明,国际的。。。哪国的按哪国的来呗
% W% P* P$ W2 @
; ^- N0 L! H, y9 U& n6 v! a6 \国内标准在什么规程里有说明,共享一下如何???????????????
发表于 2008-7-10 22:15:02 | 显示全部楼层
DL/T 5182-2004 28页 不小于0.75即可