发表于 2008-7-11 11:55:24 | 显示全部楼层
密切关注,我也是在做外国项目!
发表于 2008-7-14 17:29:16 | 显示全部楼层
是这样,领导鼓励我们用0.75的,感觉有点难,平时都是1.0的就满足了

评分

参与人数 1电建币 +2 收起 理由
zorro + 2 热心回复

查看全部评分

发表于 2008-7-22 21:51:02 | 显示全部楼层
支持六楼说法,咱们就是电缆生产厂家,中国电缆20强
发表于 2008-7-27 14:15:21 | 显示全部楼层
原帖由 xiaoxiaohuang 于 2008-7-10 22:15 发表 " s' ?$ Y+ ~; ?' P
DL/T 5182-2004 28页 不小于0.75即可

- m# W: ]: [+ J. ^7 M! O+ E: a5 H是这样的!和他们翻书!

评分

参与人数 1电建币 +2 收起 理由
zorro + 2 热心回复

查看全部评分

发表于 2008-8-16 20:11:07 | 显示全部楼层
电缆截面积的可根据DCS系统卡件带负载的能力和阻抗来选择,比如卡件的带负载能力为600Ω,算一下电缆长度的电阻值就可以了,所以计算机电缆一般选择1.0的肯定没问题.但国外工程牵了合同就很难改了

评分

参与人数 1电建币 +2 收起 理由
zorro + 2 热心回复

查看全部评分

发表于 2008-8-23 00:50:10 | 显示全部楼层
对于信号电缆来讲,电缆长度应该对信号的影响不大的吧,如果是电源电缆就要考虑长度的影响了,不同的截面,电缆沿程的电压降不一样,电缆沿程的电压降不能超过10%,好像是这样的,欢迎大家讨论指正

评分

参与人数 1电建币 +2 收起 理由
zorro + 2

查看全部评分

发表于 2008-9-12 16:23:20 | 显示全部楼层
电缆那麽粗好像没有什么根据,只会增加成本,是不是他选购的电缆质量不合格

评分

参与人数 1电建币 +2 收起 理由
zorro + 2 热心回复

查看全部评分

发表于 2009-2-6 21:59:18 | 显示全部楼层
电缆的截面与电流有关看一下电缆选用
头像被屏蔽
发表于 2009-2-10 13:22:38 | 显示全部楼层
我们一般用1.0,标准是0.75以上
发表于 2009-2-10 15:21:03 | 显示全部楼层
我们做的斯里兰卡的一个电厂项目 还是要求标准的 控制 1.5  模拟 1.0